热电联盟's Archiver

fox8771425 发表于 2008-7-8 19:07

PH一直下不来

最近炉水PH值一直在12以上郁闷了本来磷酸三钠也改成磷酸二氢钠了就是下不来.

zylidegong 发表于 2008-7-8 19:50

检查酸度计和连排[17] [17]

盼盼6323 发表于 2008-7-8 21:07

回复

开大锅炉连排,实在不行再加碱

apeng 发表于 2008-7-8 21:27

一般出现这种情况,要掌握的原则是先易后难,即先做现场能够立马解决或排除的可能因素,然后再对药剂进行排查,最后才考虑到设备方面,因为想动设备所需要的时间最长。在考虑现象原因同时,可以采取临时措施进行纠正,如开大连排降至正常值。&yO g ~ CD:Y+w
首先应该确认测试数据的准确性,也就是测试仪表的准确性;
'fS@+~(m1|g,I'gH#r 其次才是查找药剂和设备、运行方面的原因。pH在12左右,碱性已经相当强了,若给水控制的好的话那就侧重于药剂的问题吧。

lwyhz 发表于 2008-7-9 05:36

个人感觉应该是药剂的问题,仔细检查一下药剂

haiziqi888 发表于 2008-7-9 13:58

PH 都为12了什么概念哦,1立方水里面起码要加几公斤磷酸三钠,这不要爆了

fox8771425 发表于 2008-7-9 17:43

ljk.hhjklhkl

fox8771425 发表于 2008-7-9 17:45

回复 地板 apeng 的帖子

碱不高一直在7—8左右.
ew2C&t:Y$G 磷酸根这几天也一直在15左右.(现在加的是磷酸2氢钠)

shuifenzi 发表于 2008-7-9 22:49

在确认测试数据准确的情况下,各项指标都这么高,应先开大连排加强定排,把指标降下来之后再慢慢调整。

huataixjc 发表于 2008-7-10 08:35

是该加大排污量,PH都12,磷酸根都15了,干嘛 不排污

阿SU工作室 发表于 2008-7-10 10:49

估计药剂不纯,有失效的药剂掺和在里面,增加了含盐量。首要的问题是如果目前无硬度,应加大排污,将酸度与电导率降下来后再慢慢调整。

运行班长 发表于 2008-7-10 11:12

把加药停了,看看它的炉水指标怎么样.现在都实行低磷处理了.

shuifenzi 发表于 2008-7-10 13:44

[quote]原帖由 [i]fox8771425[/i] 于 2008-7-9 17:45 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=595728&ptid=101292][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]3lDgdk Ii
碱不高一直在7—8左右.
B7\%LRV4j \ 磷酸根这几天也一直在15左右.(现在加的是磷酸2氢钠) [/quote]Y9vXM K%{
为什么磷酸根这么高了还在加药?我厂现在也是低磷处理,一般控制在8--12之间。

lfb0111 发表于 2008-7-11 09:38

磷酸根那么高,还加药啊,快点加大排污吧,最好换一下药剂试试

粉色宝贝 发表于 2008-8-7 21:52

回复 楼主 fox8771425 的帖子

首先应该确认测试数据的准确性;其次才是查找药剂和设备、运行方面的原因。

fksz23 发表于 2008-8-8 11:28

我kao这也太厉害了an$q A]I%D!R
PH不可能是12,如国真是12,那锅炉早就完蛋了!!

可心 发表于 2008-8-12 10:41

小机组,你可以降低磷酸根含量,适当的排污,控制进水的质量

bbyf0718 发表于 2008-8-17 21:45

先排污降低ph值正常后进行药品调节。

zfts 发表于 2008-8-19 20:22

新手进入,好好学习了。

mynote6666 发表于 2008-9-1 00:59

开大排污  换换水

页: [1] 2