热电联盟's Archiver

zfts 发表于 2008-8-19 20:27

:) @SE^ @p

)AnG9R)t7x
[.p Q)D7` 大家好:lol

huataixjc 发表于 2008-8-20 09:47

[size=5][color=navy]循环水确实有学问,我们公司为了提高浓缩倍数,又要降低运行成本,最后用了招标的方式解决的,即让专业的公司来帮我们运行循环水车间,运行5年来,浓缩倍数在5倍左右,凝汽器内没出现结垢(大修时检查过),运行费用比以前也降了不少,领导还专门表扬了!!!![/color][/size]

wangyb 发表于 2008-8-20 10:35

建议进行挂片试验.根据挂片的情况,确定解决方案.切忌纸上谈兵

zfts 发表于 2008-8-20 11:30

我单位的凝结器铜管酸洗过,但是没有及时镀膜,现在轻微腐蚀了,除了加铜缓蚀剂外,还有没有别的办法,请教了。

baker1998 发表于 2008-8-21 00:09

共同学习中。谢谢。

xinglh 发表于 2008-8-27 16:40

回复 24楼 zfts 的帖子

多加点铜缓蚀剂就行了,联系个厂家购买就行。!S9x#gjY#Bt
铁不高估计是阻垢缓蚀剂里加了碳钢缓蚀成分,或者系统铁设备少。Q Q oDv x hH'm
铜在800属于超高了,一般小于50.

剑琴飘零 发表于 2008-9-2 14:50

加点锌盐,直接加硫酸锌也可以

lc800123 发表于 2008-9-3 11:07

回复 10楼 剑琴飘零 的帖子

水质数据肯定不对头,请发补水及循环水的分别数据,再分析一下:')