热电联盟's Archiver

lljj060411 发表于 2008-7-16 21:32

循环冷却水的问题

我厂循环冷却水采用敞开式,浓缩倍率在3.0以下,铜离子800ug/L,铁离子260ug/L,阻垢剂的成分为有机膦.请问是何原因?如何解决?

apeng 发表于 2008-7-16 21:38

有机磷对系统有一定的腐蚀作用,因此有机磷含量不要太高。另外,现有的复合水处理药剂应该既有防垢作用,又有一定的缓蚀作用的。建议做一下药剂实验。

lwyhz 发表于 2008-7-16 22:39

加入铜和铁的缓蚀剂,减缓铜和铁的腐蚀,降低循环水中铜和铁的含量,铜的缓蚀剂常见的有MBT和BTA

lljj060411 发表于 2008-7-16 23:27

谢谢!!为什么低浓缩倍率运行,会对设备腐蚀加剧呢?

zylidegong 发表于 2008-7-17 06:10

把循环水其他指标传上来看看!

edi988 发表于 2008-7-17 13:47

回复 地板 lljj060411 的帖子

随着浓缩倍率的提高,循环水的PH提高,而PH是影响铜管腐蚀的因素之一,因此浓缩倍率低,PH值低,铜管反而容易腐蚀,可通过缓蚀剂加药的方式解决。缓蚀剂的配方应通过试验验证的方式确定。

gcm3354 发表于 2008-7-17 16:43

随着浓缩倍率的提高,循环水的PH提高,而PH是影响铜管腐蚀的因素之一,现有的复合水处理药剂应该既有防垢作用,又有一定的缓蚀作用的。建议做一下药剂实验。

lljj060411 发表于 2008-7-17 20:56

循环水指标:酚酞碱度:0.20mmol/L  甲基橙碱度:1.90mmol/L  氯离子:56mg/L 硬度:2.40mmol/L  PH:8.42 rQY,rT2N'[5@
总得来看,PH没有低于8.0,如果PH影响铜离子的话,铁离子的也应该相应很高,但是铁离子比铜离子低很多,又没法解释?R!T{6SlW6DU.P
  谢谢大家的帮助!

apeng 发表于 2008-7-17 22:55

:') :') :') 你们循环水碱度这么低啊?硬度也这么低?这应该是循环水补充水的指标吧?浓缩倍率才3.0而已啊,简直就是不可能发生的事情啊

剑琴飘零 发表于 2008-7-18 10:50

PH值高于8不一定就不腐蚀,我们碰见一个化工厂,PH总在9以上,但是腐蚀就很厉害,一方面钙硬度不高,前期预膜效果达不到,而且全有机的药剂的药剂缓蚀作用不是太好,要用锌盐。

lljj060411 发表于 2008-7-18 21:00

我们单位有关领导为了节约用水,达到所谓"零"排放,往循环水里补充除盐水,我多次建议,希望领导能改变想法,但无济于事!!
$i*E(T,?Rm!A   我始终不明白的是为什么循环水铜离子比铁离子高很多呢?既然PH值偏低,那么铁应该更容易被腐蚀?

lixiaogang 发表于 2008-7-20 06:23

学习学习:)

hekaiyi 发表于 2008-7-21 16:07

在缓蚀阻垢药剂中要求供贷单位提高铜缓蚀剂的量

apeng 发表于 2008-7-31 09:03

[quote]原帖由 [i]lljj060411[/i] 于 2008-7-18 21:00 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=608784&ptid=103512][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][ n_ AKq)ScK
我们单位有关领导为了节约用水,达到所谓"零"排放,往循环水里补充除盐水,我多次建议,希望领导能改变想法,但无济于事!! Fg`3g q,VtK*E-Df
  我始终不明白的是为什么循环水铜离子比铁离子高很多呢?既然PH值偏低,那么铁应该更容易被腐蚀? [/quote]
P bs4d\3As O J2O^`B8p
你们系统里面是铜管多还是铁板多啊?铜离子超标就要注意腐蚀了,别每次检修换一堆管子就麻烦了

haiziqi888 发表于 2008-7-31 10:05

夏季我这甲碱度也只有1.8左右,硬度3左右,氯110左右,倍率3左右,没加任何药和租垢剂,前段时间结垢了
[/gRo J)^*Vn @ 最近搞了一套什么微波处理装置,装在循环水进冷凝器进口,说是可以防止结垢,很牛比吧[1]
Mt8pQK*p5l 用什么声波处理的,免费搞的,过段时间看下效果怎么样,免费试用[5]

x3561405 发表于 2008-7-31 14:17

你们 的绝对有问题 ,跟指标相差很大。他们的建议都很好啊。我学习了。

WWL2848 发表于 2008-8-12 22:18

看来每个厂的循环水都存在着结垢问题,还真让人头疼,谁有好的方法就介绍给大家,相互学学,

四平鱼 发表于 2008-8-13 08:09

学习了,谢谢

leijianping 发表于 2008-8-14 13:20

大家上面的发言,都很积极,我想要循环水的监督标准(海水),谁有呀

zfts 发表于 2008-8-19 20:26

现在报个到,有时间有关循环水的问题请教各位了。