汽轮机轴承温度保护的问题
汽轮机轴承温度高(75℃)信号,如果使用热电阻,是在DCS里面进行比较和转换的吗?而后送入ETS不知对不对?大家的电厂轴承温度高保护不知投入没? 我厂是在DCS比较后,把跳机指令送入ETS。现在保护是在投入状态 一般不做保护,仅做监视 我厂将汽轮机轴承温度信号(热电阻信号)送入DCS系统,首先做"坏点判断"防止热电阻短路\断路,然后进行比较65℃报警,75℃停机由DCS输出开关量送入ETS系统跳闸停机,目前保护在投运状态,运行3年了未出现"误跳机"情况. 我厂的不做保护,仅做监视 “地板”讲的不错 :victory: :lol :lol 设计有保护,事实从不投 一般的设计都是参与保护的,但在实际运行中不投的占大多数,主要与误动与很大关系,你们的就是只参与报警,保护未投,设计是开关量进入DCS,再由DCS给ETS信号的. 轴承温度一般只做报警,不做联锁 我厂仅作监视用 我厂也是\只做报警\不做保护 我厂的也是汽轮机轴承温度信号(热电阻信号)送入DCS系统,首先做"坏点判断"防止热电阻短路\断路,然后进行比较65℃报警,75℃停机由DCS输出开关量送入ETS系统跳闸停机,曾出现过一次误动作,后来就不再投入联锁了,只做监视. :victory: :victory: :victory: :victory: 先送DCS再送ETS,有质量等方面的判断一般不会误动
我厂的投入的!
我厂的投入的!有延时的跳机! 我厂的也是汽轮机轴承温度信号(热电阻信号)送入DCS系统,首先做"坏点判断"防止热电阻短路\断路、速率判断后进行比较85℃报警,95℃停机,但是在25%负荷前投入保护。 宁可误动不可不投!!!!!!!!冲转前投入运行。 轴承温度高高停机,在汽轮机厂家提供的保护回路中,是停机条件之一。 汽轮机轴承温度高肯定是要进保护的。ETS动作。轴承回油可以考虑下只是监测。因为运行人员打扫卫生时总是误碰页:
[1]
2