明州热电 发表于 2008-7-26 21:31

机组经常发生CPC故障(trip4)跳机,请指点迷津!

我单位汽轮机为抽凝机组,控制系统为505E+CPC+液压装置的电液调节,最近,机组经常出现故障跳机,查阅505E记录为“TRIP 4 ”跳机,即低压油动机CPC故障跳机,本人对此甚是不解,请高手指点迷津,感激不尽。

mgq 发表于 2008-7-27 15:51

CPC的油脏了(有杂质或乳化的),需要清洗CPC的滤网了,另外CPC下端盖也需要打开清洗.我以前也碰到这样问题,这样处理之后就会正常.

langfeiyun 发表于 2008-7-27 16:47

个人认为CPC的油杂质过多,要对滤网进行清理。

rz90 发表于 2008-7-27 20:11

CPC的油杂质过多,要对滤网进行清理。另歪可加一道前置滤网。

renjunchao 发表于 2008-7-31 20:09

油杂质过多,要对滤网进行清理

handphones 发表于 2008-8-4 14:42

re

清洗滤网,过滤油质.

fksz23 发表于 2008-8-5 14:05

长见识了!!

初级干部 发表于 2008-8-7 20:08

请问cpc的高压油入口油压是多小?

温故知新 发表于 2008-8-8 08:39

不好意思、请高手指点一下怎样清理CPC滤网

haitao20230053 发表于 2008-8-8 21:48

谢谢了  学习了  谢谢  和有系统有关系吧

rdcwxc 发表于 2008-8-9 06:32

将所有油系统的阀门、管道、滤网进行清洗,CPC滤网用汽油清洗,发现汽油不在变浑浊为标准,同时要注意调节滑阀内是否有杂物。目前已经有不需要滤网的CPC了,可以考虑进行更换。

温故知新 发表于 2008-8-9 08:03

谢谢楼上的老师、我知道啦[7]

yangconfident 发表于 2008-8-9 08:35

既然你知晓了,我就不重复了,呵呵,

明州热电 发表于 2008-8-22 15:32

CPC故障时 ,不让505E发出停机信号可以吗?

把CPC故障到505E的信号线拆掉,故障信号不进505E,那么505E就不会输出停机信号了!不知道这样可不可以。