热电联盟's Archiver

wang9117 发表于 2008-8-25 11:57

我们做的锅炉系统,要求现场调试人员和用户都是不能超过100MM,一般在50~100MM之间就能准确反应炉膛温度了。再深没有意义。

buquwc 发表于 2008-8-25 16:52

这个问题没注意过

101150040 发表于 2008-8-25 17:21

循环流化床锅炉热偶插入深度

我公司:床温热偶在炉墙内部露出8至10厘米,其它在炉墙内部露出15厘米,耐磨段30厘米。                                         
wN9[+aF!qHS                                                   山西晋城恒光矸石热电公司
d)fS`%r ^,_P
2S3Z@(z)@$bS'h                                                          邱胜利 X1k hCb

Bg]$d&J!W?(}9Y                                                        2008年8月25日

jssy13 发表于 2008-9-6 09:00

我所设计的一般是300mm

qjl19780319 发表于 2008-9-6 14:15

我们没有自己做主的自由,领导说多少就多少

sdwangyongle 发表于 2008-9-8 15:43

有安装规定的

规定为保护管直径的10倍

WSCXY 发表于 2008-9-12 16:36

板凳说的是经验数据,还是有什么标准规定。

icewool 发表于 2008-9-12 19:18

适合测量就好了啊

hdc123456 发表于 2008-9-12 19:40

安装在有保护管的热电偶.就没有问题了.

sdwangyongle 发表于 2008-9-14 17:06

回复 27楼 WSCXY 的帖子

规定、是教科书上的10直径

RENYI945 发表于 2008-9-14 22:30

我们这是100MM,如按教材上所说,就烧弯了。

xxh- 发表于 2008-9-16 00:31

最好100-150mm

zzh1437slx 发表于 2008-9-17 15:51

插入太深了高温变形后就拔不出来了.

deng435 发表于 2008-9-17 15:57

回复 楼主 yingmli0315 的帖子

无锡锅炉厂图纸要求是插入150mm,但是我们自己设计是插入200MM

xjmdyc1234 发表于 2008-9-18 13:13

根据运行经验选择合适的长度,

xjmdyc1234 发表于 2008-9-18 13:13

一般的设计标准上有具体的要求