热电联盟's Archiver

机器猫 发表于 2007-5-21 13:20

56楼,UCG-30301的升级型号为CAP-3031

部分客户反映三线制接线不太方便,同时考虑到电容式液位计有“共地特性”,新出的CAP-3031改为四线制模式,并且所有输入输出全部作了隔离处理!同时供电电压也扩展至DC 15-36V。:g9}se8G~
详见:[url=http://www.capstar.com.cn/product_01.asp?pid=51]http://www.capstar.com.cn/product_01.asp?pid=51[/url]}%i)qCP2]
              [url=http://www.capstar.com.cn]www.capstar.com.cn[/url]

gggwxf 发表于 2007-5-21 14:09

还有用电容的吗?现在都是可控硅了?我们是用的EJA的。日本橫河川仪的差压变送器。快四年了。一直很好,响应速度快,也很稳定。耐温也行。小学员排污的时候直接冲了。都没有事。唉,国产的呢~~~~~~~为什么中国这么大,没有好产品可以俊美国外产品的呢?~~~中国~~中国~~~

sdnpc_wjj 发表于 2007-5-21 15:43

我们原来的厂使用的主力变送器是兰炼富士的,水位调节用Honeywell,感觉上都不错,我在外边干活时见过西门子的,都挺好的,变送器现在质量都还过得去.

PID 发表于 2007-5-21 15:49

EJA 的高静压差亚式变送器较好

woodyjun 发表于 2007-5-21 18:46

rosement,honeywell

机器猫 发表于 2007-5-21 21:53

62楼,你说的不是一回事,我说的电容式是测量原理(而不是压力传感器的原理),是一种联通器形式测量汽包水位的,可以全工况连续测量!\v w^;k4EH6| kF
差压式的受限制太多,比如在起、停炉、联排等情况下差压式基本上都没法用了!但是电容式的没问题,因为是联通器测量形式所以也没有“假水位”的问题。CAP-3031又与其他普通电容式液位计有很大的区别,其本质区别在与:实时在线实现水和蒸汽的介电常数补偿;而这些功能的实现对于全程测量是必须的,要知道水的介电常数在20度时为80.2189,而在365度时却只有10.1296,相差了8倍,所以普通的电容式液位计根本没法用。E.Cc9KB'e ]"HGV
另外,CAP-3031不光是测量功能的突破,在使用上也是比较方便的,该仪表只需每隔一年或半年排一次污(仪表本体按有排污阀)就可以了。[sT$zv*ex
我想不少同行都遇到过平衡容器的保温问题吧?是不是有些麻烦?:)4jil2trsK+[)_ W'h
CAP-3031的正常工作并不依赖于任何保温措施(当然,保温可以减小密度差引起的水位误差提高测量精度,保温也只是一个圆柱体的保温,比较方便)。
-GA7G[2a]1O"i7A g+l1V:}|a
PS.可控硅属于电子器件,就像三极管,MOSFET,IGBT等一样,它与水位测量没有什么关系吧?fB"o5J5NOa&[6R
:s?7Rz,i;rB F6V
[[i] 本帖最后由 机器猫 于 2007-5-21 22:41 编辑 [/i]]

skh209 发表于 2007-6-5 15:15

如果温度不是太高的话可以考虑Magnetrol导波雷达液位仪

差压变送器测量本身就受振动、温度、压力、蒸汽等工况的影响。建议你使用最近几年才推向市场的Magnetrol导波雷达液位仪,他不受温度、压力、蒸汽等工况的影响而且拥有蒸汽补偿技术(专利)使得他精度很高,3mm的误差目前是最小的。具体资料可以发邮件到[email=skh209@163.com]skh209@163.com[/email]索取完全免费。并提供相关咨询。
^q#i5F\
6TEKZyM&g B%I [[i] 本帖最后由 skh209 于 2007-6-7 15:11 编辑 [/i]]

dq808 发表于 2007-6-10 15:17

我们用川仪EJA的,用起来很好。

yj2407 发表于 2007-6-10 23:22

橫河川仪的EJA的差压变送器。

宋代愚鱼 发表于 2007-6-27 19:49

62楼的你说的可控硅应该是扩散硅吧?还有CAP-3031价格太贵了!!

fgl001 发表于 2007-6-27 21:40

怎么没有使用国产的变送器的?我们厂用的是国产的,大连的3051变送器,效果还可以,不过最好还是定期校验。

kevencent 发表于 2007-7-2 16:46

纠正大家一个小小的问题哦:罗斯蒙特的英文是Rosemount。
t!wX}:^#s:JJ uZ6w 我觉得Rosemount和EJA都还不错,针对电厂来说的话。Honeywell好像化工场合多一些。

机器猫 发表于 2007-7-3 13:20

70楼,价格是比平衡容器贵,但是用的省心啊,呵呵,傻瓜式的东西,通电就能用,也不用维护了。最重要的是在起炉等非稳定负荷工况下也可以自动调节水位了。

ok1313 发表于 2007-7-3 22:18

我们用的是EJA的和罗斯蒙特,都不错.

xxn920 发表于 2008-8-17 15:59

rosement及EJA

greatcalder 发表于 2008-8-17 16:13

我们用的是rosement的3051

xiaobin_sh 发表于 2008-8-17 17:35

去过好多厂,觉得还是ROSEMOUNT AND  EJA 用的多,我们是EJA,性能稳定。

就一刀 发表于 2008-8-18 16:19

EJA的变送器还可以。

钢花飞舞 发表于 2008-8-19 07:48

川仪横河EJA的变送器使用很好。

yingmli0315 发表于 2008-8-19 07:57

我们用的是ROSEMOUNT!

页: 1 2 3 [4] 5