回复 楼主 0风中飞扬0 的帖子
大家一起探讨,学习了!!!!!! 我们现在机组真空的实际现状就是受环境温度影响大,把循环水泵改双速正好适应了这种环境温度变化大的不利,使我们能大大的节省循环水泵消耗的电量,尤其是冬季,我感觉改双速电机要比加装变频好的多. 我们的循泵不分高低速。 我厂共4台循环水泵,两台改了低速泵,已运行2年了,改造费用比变频低多了,运行方式较以前灵活,今年夏天两高两低并列运行,也挺过来了,水温最高38度,真空基本维持在90KPA左右;.O}+PW~ _改低速泵运行时机及能耗变化影响,现在的计算方法已经不是用真空和厂用电来比对了,应该用能量价值分析法来确定,即:循环水泵运行方式变化对机组热耗(煤耗)和厂用电(供电量)有影响,有两种可能,一是减少循环水量,循泵耗电量减少,厂用电率下降,上网电量增加,电厂利润上升,但这时凝结器压力上升,机组热耗增加,煤耗率上升,电厂利润下降,需要用能价的分析方法确定运行方式是否有利。其二是增加循环水量,循泵耗电量增加,厂用电率上升,上网电量减少,电厂利润下降,但这时凝结器压力下降,机组热耗减少,煤耗率下降,电厂利润增加,此时需要用能价的分析方法确定运行方式是否有利,只要: 上网电量增加的价值-多耗标煤的价值 ≥ 0,该运行方式就是经济的运行方式! [quote]原帖由 [i]0风中飞扬0[/i] 于 2008-8-2 09:51 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=631525&ptid=107519][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
我厂300MW机组,循环水泵改为双速。在现在这个夏季为了降低厂用电率,将循环水泵改为了一高一低运行方式,此种运行方式在负荷230MW时真空最高为-90.35Kpa。请问:
1、此种一高一低的运行方式是否合适?会不会有高速 ... [/quote]umumF*g9x+X;h ^
请问楼主你们当地的大气压是多少?你们机组的设计排汽压力是多少? 天热开两台泵,冬季开一台泵,这样比较经济运行。 1.最佳真空必须经过计算
2.高速泵对低速泵压制是必然的,并不是 压制就不能用。 高速泵对低速泵肯定有影响,循环水系统是扩大单元制的话可以三台泵运行啊,求经济运行的负荷点最好还是找科研院所针对性的做一下热力实验。 循环水泵高低速改造技术已经非常成熟,高低速泵同时运行出口压力可以相同。