液位变送器问题
液位变送器 罗司蒙特1151差压pfst8l6cj6f Ny正压侧接的容器的汽侧,负压侧接的是容器的水侧。DCS AI通道的设置是20-4ma。请问这是否正确,还有是不是负压侧的受力要比正压侧大? 你先熟悉一下液位测量平衡容器的结构,就会明白了。g ^9]Z}o
正压侧从汽侧引出,到测量容器内形成参比液柱,负压侧的压力最多(极端情况,液位满)和正压侧一样。 没碰到这个问题,长长见识!! 正压侧接的容器的汽侧,负压侧接的是容器的水侧。DCS AI通道的设置是20-4ma。请问这是否正确,还有是不是负压侧的受力要比正压侧大?
这样连接或设计目的是??我不知道是为哈。那家DCSAI通道可以设置20-4ma。搞不懂!!!! 主要弄清20毫安代表满水位还是空水位,怎样设置都可以用,只不过程序后面还得加一些数据块 如图所示,就理解为何将水位量程设成20~4mA。 正压侧接的容器的汽侧,负压侧接的是容器的水侧。因为正压侧的单室平衡容器中充满液体,而且此液体高度是不变的(无任何泄露的情况下)。也就是说正压侧所承受的压力是不变的。负压侧与锅筒水侧相连,当锅筒中水位变化时,负压侧所承受的压力也在变化。此时,变送器所承受的的差压值减小,变送器的电流输出也减小,而液位却在升高。所以,要在DCS中将其值设为20-4ma。程序组态中,为使显示值与习惯相同(液位升高,示值增大),做取反运算。 你去看看平衡容器的原理就明白了,上图为单平衡容器图,其它二类平衡容器原理也和它相似。 6.7楼的结合在一起 很是直观明了,我想楼主可拿了之后就会明白,只是习惯的问题罢了。 7楼说的极是,一点也不错。 六楼七楼讲得很明白了 楼主的问题不是问题,那样设置没有错误,其实就是变送器没有进行负迁移,在DCS里倒置了。 6楼,7楼的加一起,就知道明确答案了 [quote]原帖由 [i]xiaobin_sh[/i] 于 2008-10-31 21:18 发表 [url=http://www.csgrd.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=783464&ptid=108208][img]http://www.csgrd.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]2k~"bo#EO%r
6.7楼的结合在一起 很是直观明了,我想楼主可拿了之后就会明白,只是习惯的问题罢了。 [/quote]&P"x hR:GqCW
2t&YX)qk3?
N NTX(D+c#R$AI
正确!鉴定完毕 楼上说的很明白了。说的一点也不错
说明
同意“钢花飞舞”的意见液位变送器
液位变送器经常会出现什么问题?如何解决?[82] 说得很准确7楼的 仪表基本知识,要多学哦。 学习中,谢谢页: