karl80 发表于 2008-8-11 17:19

GGH堵塞问题如何解决?

目前很多配GGH的脱硫系统存在着比较严重的堵塞问题,影响到机组的安全稳定运行,不知有没有很少发生GGH堵塞的电厂,求教解决GGH堵塞的方法?

灰狼 发表于 2008-8-11 17:52

可以试试高压水冲洗

lwyhz 发表于 2008-8-11 23:04

经常用高压水进行冲洗,我们这里专门设计了高压冲洗水泵

xiaobengou 发表于 2008-8-12 08:51

所以很多电厂都不用GGH了,不过其实GGH本身是没有问题的

karl80 发表于 2008-8-12 09:16

有GGH的电厂如果取消,会对烟囱的腐蚀加剧,减少烟囱寿命。

环保小生 发表于 2008-8-12 10:45

GGH的堵塞着实令人头疼,煤中某些氧化物含量高、含灰量大可能是原因,也有人认为石膏和石灰石可能是垢的主要成分。新机组还好点,长期运行的GGH大都存在堵塞问题,除了定期冲、冲洗频率尽量高之外,现在还没更行之有效的办法 H8dl#i(|;E h|$q
_ KJ4N xJ4Y%YR;r J
[[i] 本帖最后由 环保小生 于 2008-8-12 10:51 编辑 [/i]]

xiaobengou 发表于 2008-8-12 10:56

是啊,肯定会腐蚀,所以才有烟囱防腐

zsch66 发表于 2008-8-12 11:20

GGH堵塞病不完全是GGH本身的问题,最主要是因为我们国家最近几年的煤炭行业和电力行业的大环境决定的。国外GGH用了很多年,有堵塞的事情,但没有我们这么严重啊!!!

任民军 发表于 2008-8-12 23:21

解决不了的问题,用高压蒸汽和高压水冲洗,我们每班4次,还是堵呀,实在没办法,人进入清理。

mxsir108 发表于 2008-8-13 07:09

可以试试高压水冲洗

可以试试高压水冲洗

zsch66 发表于 2008-8-13 08:34

防止GGH换热元件结垢措施
'g[&g E:JCy` nW    1、运行措施 +~2rYw9Im m*lGl
    (1) 运行过程中应注意监测吸收塔液位,适当降低吸收塔液位,同时记录、分析运行数据,总结吸收塔真实液位以上“虚假液位”规律,防止泡沫从吸收塔烟气入口进入GGH。运行过程中应严格控制吸收塔浆液参数,建议吸收塔浆液浓度控制在1100Kg/m3至1130 Kg/m3,PH值控制在设计范围5.4~5.6之内,最大不超过6.0,也可根据实际情况经验适当降低,严格控制电除尘效果,控制烟气进入吸收系统所带入的烟尘量,及时按规定程序用工艺水对除雾器进行冲洗,以防止除雾器结垢影响除雾效果;
F7_4|?ME m&d8~     (2) GGH运行中应及时进行吹扫,定期进行检查;如果发现有结垢的预兆就应进行处理。结垢后吹扫时一定要吹扫干净,不要留余垢,否则垢体会越积越多,以后很难清理。特别是采用高压冲洗水在线冲洗时,一定要彻底冲洗干净,否则停留时间太长等结成硬垢后,更难清理,并且会越来越严重,高压水冲洗建议采取辅电机低转速运行冲洗,在冲洗时建议采取将烟气旁路挡板全开,增压风机静叶调至出力最小运行,以达到最佳冲洗效果;记录、分析GGH运行数据,掌握GGH结垢规律,确定经济合理的吹扫周期和吹扫时间,把握高压冲洗水投运的时机和持续时间。通过掌握的运行资料,修编适合自己的GGH运行规程; ]H8f#X8_:L-H
    (3)要在浆液里面加入适当消泡剂,防止吸收塔虚假液位的出现; G'c] {x)XwK'Z
    (4)在脱硫系统启动时,建议尽量缩短启动浆液循环泵与增压风机的时间间隔,防止吸收塔浆液飘入GGH,在每次启动脱硫系统后,尽快使用高压水冲洗GGH一次,防止飘落在换热元件上的浆液干固,粘附在换热元件上;只要冲洗就要冲洗彻底,防止结垢更严重;
y~[M9H5u}     (5)在GGH出口原烟道靠近吸收塔的侧壁下边缘处加装导流槽,以防浆液顺原烟气烟道流入GGH,可以把顺侧壁流下的浆液导流到两侧顺外壳的密封片处流下;
Z$]"a:]? a     (6)在低负荷时采用减少一台浆液循环泵运行方式,不仅可以减少净烟气的含带浆液量,同时也可以减少厂用电率,提高经济性。 .Gal3n3F]i%Zf K
    2、建议整改措施
fe-{Rf V     (1)利用脱硫系统停运时,适当调整蒸汽(高压水)冲洗喷嘴与换热元件间的距离以及根据结垢程度相应增加喷嘴数量,以保证冲洗介质的最大能量利用;
-` ev5?f2wW     (2)利用脱硫系统停运时,检查除雾器是否有结垢现象,根据除雾效果适当调整除雾器,保证更有效的去除雾滴。 [,Z4zQ4o*F
    (3)在GGH净烟气侧入口前加装烟气除湿过滤净化装置,定期清理更换,以降低通过GGH的净烟气的湿度和杂质含量。
;^}N o*Ha5f/e     (4)寻找一种垢体溶解剂,在GGH冲洗过程中加入到冲洗介质中,既不腐蚀设备又可以达到清除垢体的目的。(此建议有待进一步研究) -n0c1x*q)Wq:{7g0O HM
    (5)利用脱硫系统停运时,在满足吸收塔出入口烟气温度的情况下,适当调宽GGH换热片之间的间距。

karl80 发表于 2008-8-13 08:53

感谢11楼的无私解答,受益非浅,目前有些厂购买一套新的换热片,在脱硫系统停运时更换堵塞的换热片,然后进行高压水冲洗及酸性。清理完成后作为备件下次更换再用。

liufengming75 发表于 2008-9-2 13:12

我们厂投产一个月,因为GGH堵塞,脱硫被迫退出运行,真不知道有什么好的解决办法

xsshc2000 发表于 2008-9-2 23:15

全民脱硫,引起一系列的问题,GGH堵塞是迟早的问题,早上早堵,目前没有比较彻底的办法,“冲”一个字就行了。

oyr789 发表于 2008-9-3 08:53

高压水冲洗,定期停系统用消防水冲洗

hgy7212 发表于 2008-9-3 09:01

大家的办法真多,但11楼和12楼的解释比较好!!!学习了!!!

asdf1211 发表于 2008-9-11 19:30

用高压蒸汽和高压水冲洗

liupengjie 发表于 2008-9-15 21:40

防止GGH堵塞只有在源头和结尾处理,3^y w)]"zRY
1、提高除尘效率。F;c,f]#Y7|mzC
2、定期对除雾器进行冲洗。
nS$HW1Bq'o 3、机组运行时多次用蒸汽进行吹灰(机组运行时不鼓励使用高压冲洗水泵进行冲洗,换热元件容易受损)。,D/N,U-J0BN4s[_(n
4、必要时增大增压风机静叶开度(旁路挡板未完全关闭)

小不 发表于 2008-9-20 10:32

我们是高压蒸汽每班一次冲洗。高压水每周一次

332625 发表于 2008-10-3 19:21

堵塞严重的话,高压水冲洗效果不明显,只有人进去清理了。