求助:压力变送器反应慢
本人使用的一台1151变送器,最近发现外在压力变化时,气反应很慢,我冲洗了取压管,更换另外一台同型号的变送器,故障依旧.请高手帮忙!'y/H&P6y5t$T量程0--25MPA,我冲洗取样管后,投送压力是满量程的20%,然后缓慢增涨,吃了午饭后回来,其增涨到40%,接近正常运行压力."}AX4m!`R2\
不知道什么原因,郁闷死了. 检查一次取压阀门阀芯有没有问题,阀门与引压管线是否畅通。 楼上说的对,应该先检查管线是否有问题.有可能是阀门堵塞造成的. 同型号的变送器,故障依旧.那基本就是二次阀门问题。 原因不明确 清大家积极发言。 按照楼主所述两台变送器都这样,就基本排除变送器的问题。下面要做的工作就是在你冲洗取压管路时有没有留意是否畅通?不过按照症状判断应该是取压路线上某个地方不畅所致。比如检查一次阀、二次阀有没有开足或者阀芯有没有问题。总之一句话,消除缺陷就是从头到尾排查。 从取样管根部开始查起,短管、阀门(一、二次阀)是否都完全畅通。如果变送器没任何问题,就是管路不畅通所致。而且到了快堵死的程度。 不知道楼主侧的是什么介质,要是蒸汽的话这种现象也会发生的。 还是检查一下阀门,取压管
回复 楼主 yuweitn 的帖子
首先校验变送器是否测量准确,其次检查取压管线是否存在堵塞。 本楼以上的朋友们,说的已经很详细了:) 是否变送器设置有关 楼上说的很全了。我感觉可能还是取压系统的问题,不如三阀组的取压阀芯是否脱落? 变送器阻泥设置是否正确 线路可能堵塞了 !! 1151变送器,本人无缘,没有使用过 查看一下变送器阻尼系数或直接测量输出电流,有可能是二次表反映慢。页: