伺服阀的问题
请教,我们用得穆格的伺服阀,线圈是并联的,如果有一路线圈坏了,这个伺服阀还能正常工作吗?伺服阀的指令电压S值增大是否说明伺服阀卡涩? 应该可以,当然还要看伺服卡是否双通道的。
如果有停机机会而且有备件的话最好换掉。1k欧左右,比跳机合算 理论上是可以的,可以在线更换.S值偏大如果迟缓率好的话,那就是伺服阀内漏量大,可以比较有压回油管的温度相比教其他正常的伺服调门.一般S值超过0.5V就FAIL报警了,可以坚持.超过1.0V建议更换.3AgA~"|0Y b:C%p1B
[[i] 本帖最后由 rz90 于 2008-8-17 19:57 编辑 [/i]] 机组在正常运行中如何看调门的迟缓率呢? 我们常用的MOOG D761是实现内部控制冗余的,两路控制线圈只要有一路有信号就正常工作,两路信号不同时好象是看哪路大.r|&^0t,J j&h
附MOOG D761的资料你参考. 谢谢5楼的资料 谢谢5楼的资料
没错
伺服阀的2路只要一路正常就可以正常工作,两路分别为80欧姆、40mA;私服电压增大一般是卡涩引起的 谢谢5楼的资料,我们厂用的也是这样的伺服阀。 s值偏小是什么原因?四个调门中两个0.3左右,一个0.06左右,另一个0.17左右,是否正常? 如果有一路线圈坏了,这个伺服阀可以正常工作,两个绕圈是冗余的。伺服阀的指令电压S值增大一般也可以说明伺服阀卡涩。 不懂呀!多学学吧! 学习之中! 学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 最好是换了.页: