crj3105 发表于 2008-8-20 14:18

求助~低加、凝汽器等真空地方液位计选型!

请教下各位大虾……5mX]1hQ2_`SY^
我厂6抽和凝汽器液位都是采用的差压变送器,使用起来不是很好,经常在机组启动时掉链子。$J5yS\x5v#W
想换成比较可靠的,来推荐的厂家蛮多的但是不知道哪种可靠些。比如导波雷达、超声波、射频导纳什么的。
]7y8ER m.y#Z2B 我们这测量筒高度在1800~1200之间,压力不大,温度40~80度左右
Is6gft 请大虾们推荐个品牌啥的参考下

jshgyb.lld 发表于 2008-8-20 14:41

低加、凝汽器等真空地方液位计选型

你好,我公司的产品可满足你处的要求,能否告知你的联系电话,我与你作些交流。谢谢,林,

skh209 发表于 2008-8-20 21:28

回复 楼主 crj3105 的帖子

建议使用导播雷达!我推荐我们的品牌MAGNETROL!如果有任何技术问题可以联系我们!E-MAIL:skh209@163.com+g'dVT8v'{

&A1sE([,TL [[i] 本帖最后由 skh209 于 2008-8-20 21:30 编辑 [/i]]

jcyb.sc 发表于 2008-8-21 07:44

导波雷达、超声波、射频导纳当然不错,就是价格高了点。

孤星浪子 发表于 2008-8-21 22:34

用那些价格太高了 r gs)tM*q
l'r~#CJ+cF r
我那也维护运行着很多这样的液位计
+sm0B}%?+^ 个人认为用个EJA差压变送器就OK了
'F_6[h ea 关键是你现场的安装方法很重要。连接管道用不锈钢。焊接可靠。变送器摆放位置好。我的用了几年了。基本不用维护。

skh209 发表于 2008-8-21 23:42

回复楼上的!对差变所谓用的好当然不用换!

回复楼上的!对差变所谓用的好当然不用换!万一泄漏就没有的差了!而且经常灌水。还有你用差变用在负压和真空的补偿不一定准吧!你如果用一种液位计是看不出误差的。仪表的应用好坏要看工况,收到影响的因素越少的仪表越好!

孤星浪子 发表于 2008-8-23 21:59


DB r*x1tp$I2ITZ 真空的一般都用磁感应的 kTl O)b E&k3z!QG
虽然精度是差了点。但也基本满足了工艺要求.

skh209 发表于 2008-8-23 22:44

回复 7楼 孤星浪子 的帖子

呵呵,磁感应也有缺陷啊,呵呵磁感应的必须要浮子,真空浮子容易损坏!

yuweitn 发表于 2008-8-24 08:18

嘿嘿,我用的就是普通的1151,一直都很好,我看还是安装的问题.

sd20c 发表于 2008-8-24 13:24

还是要根据具体的工况具体的对待

还是要根据具体的工况具体的对待

孤星浪子 发表于 2008-8-24 19:55

哪个东东不会坏?R9Z3{q.X;`F9t
至少现在我们用的差压变就一直没问题咯

caoguihua 发表于 2008-8-24 21:46

凝汽器真空   罗斯蒙特 3301HA1H1N3AM0225HBNAM1C1
Mk:O m1m(}+N.| 低加液位     罗斯蒙特 3301HA1S1V3AM0175HBNAM1C1
+wv,`'d*~"jigZ's.e 是导播雷达型号

sixl 发表于 2008-8-25 15:23

用差压变送器就可以了,很方便的

nie6828732 发表于 2008-8-25 22:08

我们也用的是普通的差压变送器,只要安装没问题应该好用,平稳安装,连接管不漏气。

crj3105 发表于 2008-9-13 19:41

谢谢各位大哥的回答!小弟受教了~~可能确实是安装或哪里的问题吧,每次启动机组的时候都要去灌水什么的,太麻烦了,如果有厂家还是啥的看到这个回复请联系我,我的邮箱是[email]crj-king@163.com[/email]具体事宜可以邮箱转电话联系
Q Wj'_+@"x$IX*|qq!H
{ g0t3},q 再次谢谢大家!!!

CAM12345 发表于 2008-9-13 22:26

是安装有问题,其实设计、研究的也有问题啊。国内设计测点位置从没看到过,国外的就有,详细的安装位置图。

mgq 发表于 2008-9-14 09:16

目前有一种比较好的,就是电容式的液位计,工作可靠,可满足启动和正常运行的要求!

ytyyyyyyyy 发表于 2008-9-14 11:08

我们用的罗斯蒙特的双法兰差压变送器,效果还不错。