was119 发表于 2008-8-22 08:45

净水器虹吸管不虹吸

我厂的全自动净水器在运行中发现虹吸管不虹吸排泥,反而成了溢流管请教是什么原因?-g)B8M4|9k*pPbX W^
同时在汽水混合器的出入口压差变大,净水器的入口流量降低到20-30T,怀疑时混合器堵塞,这和虹吸管成溢流管有关系么?

haiziqi888 发表于 2008-8-22 09:57

不可能不虹吸,是因为你的填料太脏了,上面全是泥了,压差太大了,水不经过石英砂过滤了直接从虹吸管跑出去了,也就是你说的变成溢流管了,最根本的解决办法就是更换石英砂上部细小的部分,就近的解决办法就是强制虹吸反洗,堵住其他进石英砂进水口,加大你溢流的那个进水口的进水流量,看能强制反洗的出来不

haiziqi888 发表于 2008-8-22 10:00

加药量一定要准确,进水流量不宜太大,不然混凝反应时间太短导致矾花全部上浮,加大反洗频率,那就浪费水了..{'Rg_,?A,k ~D
定期清洗下斜管顺便

was119 发表于 2008-8-22 14:30

现在有什么好的解决办法么?我们只有一个没有备用的?

粉色宝贝 发表于 2008-8-27 12:24

回复 楼主 was119 的帖子

先制一些备用的水,放在备用箱中,再用水冲洗,打开底部排水阀,把水放空,连续几次,应该可以的.

3hhh 发表于 2008-8-27 20:29

这一类净水器这样的问题很多,其实自动净水器运行不好,就会成为一个很浪费水的设备,我这里有个净水器也老这样,

haiziqi888 发表于 2008-8-28 15:28

办法就是换滤料,最根本
*WN(v cT 几个水室是分开的,你可以单独分开一个一个换
F9I @ G-z?x 临时的办法就是堵住其他几个进水口,大量增加其中1个水室的进水量,看能强制反洗的出来不

was119 发表于 2008-9-2 23:00

谢谢楼上的啦!