热电联盟's Archiver

DPJOK 发表于 2008-8-22 12:01

夏季循环水温度下不来如何有好办法

夏季循环水温度下不来如何有好办法?:( :( :( :( :( :(

梁世顶 发表于 2008-8-22 12:32

这要看水塔的形式了

dong128585 发表于 2008-8-22 15:49

装风扇!!!

梁世顶 发表于 2008-8-22 17:06

增大循环水量

拿扳手的男孩 发表于 2008-8-22 17:28

可以适当降低机组负荷~~~~~

岁月 发表于 2008-8-23 09:01

我厂加了见机

双玮 发表于 2008-8-23 09:15

这应该是化水车间的活。可以加开风机降温。对汽机而言,尽量保持排汽温度,油温,凝结器端差等正常。我厂最近换了冷油器。原因之一就是循环水温偏高,压力偏低,油温偏高。对凝结器提前进行了清洗。

麦子熟了 发表于 2008-8-23 14:16

增加冷却塔风机看是否可行!

zfts 发表于 2008-8-23 15:50

加开风机!增加循环水流量.

ssrdzzh 发表于 2008-8-23 16:05

加大循环水量了。

梧桐树.岚 发表于 2008-8-23 20:34

1,增启备用循环水泵运行。ND(L7lc*z
2,凝汽器铜管清洗。8U4L;i!b_3e'Bb
3,润滑油冷油器两侧并列运行。@(E5roJ:KY
4,各用户主路水量不够的话,开旁路门。

chy101 发表于 2008-8-23 20:49

曾经有人往循环水里加过冰块

zqjice 发表于 2008-8-28 16:02

呵呵,楼上的说的好笑,循环水温度高,对真空的影响是大家最关注的,一般的操作是没办法的,运行也就是多启台循环水泵,减点负荷而已,其他冷却用户,无非就是开旁路,加个风扇,加强冷却效果。

WBDLL520 发表于 2008-8-28 16:35

加大循环水量。'_;E.r gW.[
开风机,
y0}9e0J%^o^sz 增加补水量。tU)D2w7f
清洗凝汽器,冷油器等

cfwzb 发表于 2008-8-29 16:44

是个很头痛的问题,我厂也这样,没有好的解决办法

泪无痕 发表于 2008-8-29 17:13

加大循环水的排水量,将循环水温降下来。

td2549 发表于 2008-8-29 17:23

我们厂循环水取自长江,没有冷却塔,所以对水温无能为力

lwyhz 发表于 2008-8-29 17:29

如果补水采用地下水,可以多补充新鲜水,加大凉水塔的蒸发量

574981077 发表于 2008-8-29 19:41

增启备用循环水泵运行,加大循环水量。
a_#r_ C-] SJzJ 开冷却风机,\7kf,S1F
增加补水量,加大排污换水量.n$f+z}6P0C8gj#s!d
清洗凝汽器铜管,冷油器等,
!m[t"hU1o3ECOO#h 润滑油冷油器两侧并列运行。

20063936 发表于 2008-8-29 19:51

加大水的循环量。