wfstar 发表于 2008-8-23 15:27

统计一下,有多少厂DEH的ATC功能真正能用的

统计一下,有多少厂DEH的ATC功能真正能用的

wfstar 发表于 2008-8-24 20:12

自己顶上去

shuonixing 发表于 2008-8-25 16:28

国内机组很少能达到这种水平吧 或者说硬件上可以实现而实际操作中还是以手动操作为主吧

dthbdcw 发表于 2008-8-26 19:28

国内很少有,有少数厂是全套进口的。

zfw_369 发表于 2008-8-27 20:26

我们厂没有过,也没听说其他厂用过

byrant 发表于 2008-8-30 18:05

我们厂有,东芝上世纪80年代的技术

ytyyyyyyyy 发表于 2008-9-5 09:08

一般不用,但在做试验的时候是正常的。

rdhcz 发表于 2008-9-7 10:36

我们厂的ATC也没有用。

聚宝盆 发表于 2008-9-15 22:19

我们厂没有用过(新华的DEH)

hanjixu 发表于 2008-9-16 14:52

只不过是个摆设,买者无心,用者无意。

dahema008 发表于 2008-9-19 14:50

对现场设备要求太高,我们厂没用过。

xyg9155 发表于 2008-9-24 19:04

能用的也没有用的,只做报警!!!!

能用的也没有用的,只做报警!!!!

zjc1001 发表于 2008-9-25 12:27

难得,这种资料很难碰到

adidasbx 发表于 2008-9-27 23:18

我国没有一个电厂投用了ATC功能;
c `tVw7x 其实很好的功能,冲转并网过程根本不用操作。

lvdt 发表于 2008-9-28 22:37

ALSTOM的600MW机组就用,几次掉机就和他有关系。热应力计算有专门的温度元件,好大一个棒槌。

jinbaiquan 发表于 2008-10-6 22:18

好好学习天天向上

好好学习天天向上

shaoqi9180 发表于 2008-10-7 11:34

回复

我们厂没用过,我们是上海新华的DEH