cfwzb 发表于 2008-8-27 15:30

凝结水管道振动的原因

3台凝结泵,2用1备,运行中发现一台凝结泵电流摆动,就地检查发现凝结泵出口压力摆动,凝结水管道有明显振动,请各位帮忙分析一下原因。

JLWANGLIFENG 发表于 2008-8-28 12:06

出口压力摆动,估计可能是管路里面可能进空气了,热井液位怎么样?v;LNIRpU6K

0g-c8T!{'\e [[i] 本帖最后由 JLWANGLIFENG 于 2008-8-28 12:07 编辑 [/i]]

飞来石 发表于 2008-8-28 14:21

1.运行泵汽蚀;
JDR$t'd*Jia 2.备用泵逆止阀不严;
iVo$Md9E.\e 3.运行泵的内部有异物;
K8dD%w2V6u5p 4.凝结水管道设计不合理或支架松动。

华隆 发表于 2008-8-28 14:33

备用泵漏空气。。。

汽机班长 发表于 2008-8-29 10:13

1.备用泵逆止阀不严
9].Y4v-M0];t*x ~ 2.运行泵汽蚀
t j7P aN4zH(k 3.运行泵工作不正常

cfwzb 发表于 2008-8-29 16:41

谢谢各位赐教,学习了,致敬

双玮 发表于 2008-8-29 19:33

[quote]原帖由 [i]飞来石[/i] 于 2008-8-28 14:21 发表 [url=http://www.csgrd.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=675054&ptid=113281][img]http://www.csgrd.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
d E`_1_Qp0r/z$O 1.运行泵汽蚀;m5Cil+]'K-Q7Uh7nO
2.备用泵逆止阀不严;0n6|e'V T^
3.运行泵的内部有异物;
e5tf t bc'~&NEF 4.凝结水管道设计不合理或支架松动。 [/quote]
f6tD#S R-Mt6_ ~ J [size=6]顶![/size]

XIAOGUO 发表于 2008-8-29 20:15

学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。

飘飘逸尘 发表于 2008-8-29 20:21

[quote]原帖由 [i]飞来石[/i] 于 2008-8-28 14:21 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=675054&ptid=113281][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url](m%w/~6{!A:W
1.运行泵汽蚀;
OrNz\;Y 2.备用泵逆止阀不严;
-Dk@l+c*?3WW,cGF3M 3.运行泵的内部有异物;
ZA ug"k,sx 4.凝结水管道设计不合理或支架松动。 [/quote]
5g#J5A.qi+}
K[j\Ss%wO 支持一下![12] 凝结泵运行中发生震动的原因不外乎这些。经过仔细检查泵的运行状况,应该可以判断出来的。

liyun19720129 发表于 2008-8-29 21:05

漏入空气量增多引起.

xdy_1977 发表于 2008-8-31 14:12

要是备用泵出口逆止门不严的话为什么两台运行泵中只有一台泵发生电流波动呢,我觉得是不是电流摆动的这台泵可能有问题

笑笑2001 发表于 2008-8-31 15:46

凝泵抽空了!发生汽蚀了吧!

mmnnas 发表于 2008-9-1 10:56

学习了,致敬

泪无痕 发表于 2008-9-1 23:03

大部分情况是凝结水泵汽化。