热电联盟's Archiver

cd318 发表于 2008-8-27 21:36

有什么办法能使备用循环水泵不倒转

备用循环水泵在出口阀开的情况下,循环水泵倒转。如果不开出口阀,又怕备用泵在事故情况下,开不了,影响真空低跳机,不知各位大虾是怎么搞的,请指点,先谢了。

我是运行人 发表于 2008-8-28 04:28

你们没设逆止门吗?

双玮 发表于 2008-8-28 07:36

逆止阀严.循环泵的出口,应该关.因其启动电流很大.

qsj_2 发表于 2008-8-28 14:28

你们没设逆止门吗?

华隆 发表于 2008-8-28 14:44

3楼说的对。。

zqjice 发表于 2008-8-28 15:11

现在不都是液控堞阀吗?还要逆止门干嘛?

zhouwenyi 发表于 2008-8-28 15:54

使用自动液压碟阀就可以了.

cd318 发表于 2008-8-28 16:04

有逆止门但关不严呀。六楼说的自动液压碟阀不知道怎样,价格如何。

zqjice 发表于 2008-8-28 16:15

价钱不知道,但是我见过的很多厂子都用这个DD,效果不错

XIAOTAO 发表于 2008-8-28 18:04

回复 8楼 cd318 的帖子

我厂用的也是自动液控

拿扳手的男孩 发表于 2008-8-28 18:41

楼主问的问题我深有感触!现在我们厂子里就有这种情况!我们的循泵出口门是电动的而且投连锁!现在出口门不严,出口门就是在关闭的状态下,只要不关入口门,泵还倒转!请高手们帮帮忙!难道只有换出口门吗?

xiaolin 发表于 2008-8-28 22:34

简单呀,装个逆止门呀.你们没有装吗?如果装了就是逆止门没有关严.

lltabc 发表于 2008-8-29 00:53

循环水现在基本都是用蝶阀控制,是关门起泵的,就是循环水泵跳闸,备用联启就没问题,不要担心真空

hua1234 发表于 2008-9-3 11:36

如果出口门的可靠性这么差,建议你把门换了

keenelly 发表于 2008-9-4 10:23

现在都是液控蝶阀,可靠性,安全性度很高,不用担心倒转,启动速度也很快,可以很快打水,顶压力!

comaward 发表于 2008-9-4 13:28

备用循环泵是什么形式的泵,若为离心式的,出口门应该关闭。但是一般电厂都会两台循环水泵同时运行的。不可能两台都同时跳。

cd318 发表于 2008-9-4 14:56

两台泵同时运行不可能吧,高手搞清楚再说吧。

lshx888 发表于 2008-9-4 18:12

我们的1#循环泵检修前挺好的,现在出口门关着,泵倒转,轴封还漏水。

怡水流深 发表于 2008-9-4 19:30

好解决

用止回阀:)

黄怍冰 发表于 2008-9-4 21:20

修复逆止门

页: [1] 2 3