热电联盟's Archiver

photoboys 发表于 2008-8-28 00:13

怪事发生了

各位高手,本厂最近接连发生几次类似的问题:发电机跳闸,厂用电中断时,由于UPS电源蓄电池原因,供电时间短,汽机主控电脑失电,这时汽机保护动作,汽轮机跳闸,显示的是润滑油压低保护动作.但问题是,发电机跳闸时汽机司机及时维持3000转,这时润滑油压不可能低,还有汽机保护动作是通过电磁阀(用的是交流电源)控制的,在厂用电中断时,根本没有交流电源,即使保护动作信号发出,电磁阀没有交流电源也无法动作,如何跳机呢?
_1OLX}'b5H1L 说明一下:本厂由于并网是并在当地电网,时常发生发电机跳机(甩负荷)事件,以往发电机跳机后,在没有外电的情况下,汽机司机都是马上维持3000转的额定转速,在汽温汽压还够时(一般在3分钟内),电气人员断开外电联络开关后马上将发电机合闸,将电送出,再启水泵、风机,逐渐正常供电。已这样成功自冲转了不下50次,

JLWANGLIFENG 发表于 2008-8-28 07:33

这个问题我觉得应该属保护误动,单纯电脑失电也不应导致机组保护动作。J{C` c3e` fh@
应该和你厂热工共同分析原因,不熟悉实际布置也不好分析。
3Mj}]0w{ 你们ETS保护在那里投切?

温故知新 发表于 2008-8-28 09:01

没想到电厂的工作这么难、我现在已经是焦头烂额啦、那位大师能告诉我怎样调整505E中的转速PID参数、调整步骤是什么、范围是多少吗、谢谢

ip902 发表于 2008-8-28 09:13

我不知你厂具体情况,凭猜测回答,答错请见谅。电磁阀有运行中失电的,得电动作,电磁阀也有运行中常带电的,失电跳机,你厂可能是后一种,因此“没有交流电源”也能跳机。汽机维持3000rpm。润滑油压是不会低,可能是汽机主控电脑失电,发出的错误信号,也可能是由于失电,油压变送器不能准确测量油压。你咨询你厂热工人员看,以上猜测对否?

xiaoyanziding 发表于 2008-8-28 09:20

楼上说得好,这里有柴油机做备用,很少出现这种情况

wangdong097 发表于 2008-8-28 10:28

回复 楼主 photoboys 的帖子

一般汽机ETS保护回路执行电磁阀(铁)的电源一般都是电气直流提供的220V直流电。另发电机开关跳闸甩负荷,就引起厂用电中断,你们的厂用电系统也太脆弱了。

ybaiju_1119 发表于 2008-8-28 11:10

发电机甩负荷导致机组超速和端电压升高 汽轮机有可能会电超速保护而跳闸
K@}m0zix 但是发电机跳闸 工作电源会失去   但是备用电源应该上去 不懂你们厂的母线方式为何这么脆弱

hanjixu 发表于 2008-8-28 11:21

电脑只不过是操作员站,是个人机接口,一般不会勿发信号的。有机会停机时可人为的拉掉电脑的电源试试,估计不会电脑不会勿发的。

chy101 发表于 2008-8-28 11:47

有没有可能是热工的点引错了

飞来石 发表于 2008-8-28 14:39

四楼的说得不错,我也怀疑你们汽机停机保护是掉电动作,信号可能是UPS电源没电误发的。

hppz23 发表于 2008-8-28 15:05

您那里的司机真的是强人啊!无用电的话,电压及转速不会升高吧?

yjzmkm 发表于 2008-8-28 15:25

我们厂也有类似情况。后来保护一直没敢投。。。。

温故知新 发表于 2008-8-29 08:40

没想到电厂的工作这么难、我现在已经是焦头烂额啦、那位大师能告诉我怎样调整505E中的转速PID参数、调整步骤是什么、范围是多少吗、谢谢

lenovo3721 发表于 2008-8-29 10:37

学习了  谢谢楼主!!!

cainiaopolly 发表于 2008-8-29 10:42

电磁阀一般是 在通电情况下是开启的   停电时 磁力消失 阀芯落座

photoboys 发表于 2008-8-30 23:44

回复 8楼 hanjixu 的帖子

不只是电脑失电,整个仪表UPS都失电了

photoboys 发表于 2008-8-30 23:46

回复 11楼 hppz23 的帖子

呵呵!没有带满负荷,甩负荷是不会超速,所以只要及时维持3000转,电气就可抢送

photoboys 发表于 2008-8-30 23:51

[quote]原帖由 [i]飞来石[/i] 于 2008-8-28 14:39 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=675097&ptid=113438][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]$^&a/},oo B:L$j*c_
四楼的说得不错,我也怀疑你们汽机停机保护是掉电动作,信号可能是UPS电源没电误发的。 [/quote]
Q3Fd8kAAV 不会是掉电动作,以前厂用电中断时,汽机保护都没有动作.只是近期UPS电源有问题时才发生上述情况

小鱼求救 发表于 2008-8-31 10:04

讨论的好热闹,学习了,你们厂够难的,汽机更难干了,你们应该建议加台柴油发电机做备用能避免好多事.

nauhux 发表于 2008-8-31 13:18

自己有柴油机就是好啊

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.