高加注水门问题?
[u][color=#000000]请问高加联成阀未顶开前注水门是打开还是关闭的![/color][/u][u][color=#000000]运行中是打开还是关闭的?[/color][/u]
[u][color=#000000]为什么??[/color][/u]
[u][color=#000000]谢谢![/color][/u])Z/Am1Tl)UV7`-A.x
4V9KR9b? D E)N V0~v
[u][color=#000000][/color][/u] 高加注水完毕,注水门关闭! 请问高加联成阀未顶开前注水门是打开还是关闭的!
答:关闭6]D3v]l1l.m.~_rg
运行中是打开还是关闭的?
答:关闭
为什么?
答:注水前联成阀关闭,打开注水门就使阀前阀后的压强(给水泵产生的水压)相等,压强通过阀杆阀芯的受压面积不同产生一个向上的力,阀门就自动打开啦。打开后联成阀进出口通了就不会自动关闭,注水阀也要关了。联成阀关闭时就通过执行机构加压关闭,如果注水阀不关就相当于施加了向上打开的力,影响联成阀关闭,不安全。1R.})E+[ u amd0G
注:这里联成阀就是指入口三通阀,出口有个闸阀和它相配合。
谢谢! 未顶开前注水门是打开的,顶开后注水门关闭
回复 板凳 永动机 的帖子
更正板凳的两处错误,1是"请问高加联成阀未顶开前注水门是打开还是关闭的!oOk&F,TwH答:关闭”,应该是打开。
2是“出口有个闸阀和它相配合。”出口其实是升降式止回阀,不是闸阀。
回复 5楼 ip902 的帖子
不错,第一个应该是打开,我逻辑错误了,说的和最后的为什么的回答不符合。 N;~@\M'f升降式止回阀是按作用分,不用闸阀实现? 高加联成阀顶起后,关闭注水门.
为什么?也就是板凳所说的了. 谢谢大家了:handshake :handshake [quote]原帖由 [i]永动机[/i] 于 2008-8-29 11:08 发表 [url=http://www.csgrd.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=676645&ptid=113442][img]http://www.csgrd.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url])m%xkC*X"t/d$O:OI
不错,第一个应该是打开,我逻辑错误了,说的和最后的为什么的回答不符合。3JIE y1W\]
升降式止回阀是按作用分,不用闸阀实现? [/quote]
回答6楼,出口阀是类似截止阀的止回阀,从结构看与闸阀相差很大.阀门上部是有手轮,但手轮的阀杆与阀芯是断开的,这与截止阀又不同,它是一个特殊的止回阀.
回复 9楼 ip902 的帖子
完了。我们为全国人民配了这种闭塞阀(stop valve),还配过不少这种平行板和楔形闸阀(gate valve)了。hp:s(I!E[^
[[i] 本帖最后由 永动机 于 2008-9-2 15:47 编辑 [/i]] 高加投主路时候开门注水,三通顶起来以后关注水 注水门的作用就是平衡联成阀前后的压力,打开联成阀。故联成阀开启前,注水门绝对是开启的。当联成阀开启后,注水门就必须关。 联成阀未顶起前,注水门是需要开启的(不开你怎么注水啊)。当联成阀开启后,注水门就要关掉。正常运行是关闭的。 [quote]原帖由 [i]ip902[/i] 于 2008-9-2 12:30 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=683615&ptid=113442][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]9AhK4xU6S
9o-n)l"{Bln
回答6楼,出口阀是类似截止阀的止回阀,从结构看与闸阀相差很大.阀门上部是有手轮,但手轮的阀杆与阀芯是断开的,这与截止阀又不同,它是一个特殊的止回阀. [/quote]|9UU)OM
我前几天跟着检修高压联成阀,亲眼见到了。确实不是闸阀,是个止回阀,手轮的阀杆和阀芯是断开的。^_^ 路过!~学习了!谢谢!~
回复 楼主 chiahhn 的帖子
恩值得一起探讨学习。谢谢!大家中秋节快乐!!!!回复 楼主 chiahhn 的帖子
恩值得一起探讨学习。谢谢!大家中秋节快乐!!!!回复
我来说一点吧,首先,高加注水门的作用是用来打开高加联成阀逆止阀的,那么需要打开逆止阀时就开它了,而如果逆止阀开启了,那就不需要它了,也就是说就可以关闭它了。 大机组的设备,学习了。:handshake 讨论一下就明白多了页: