热电联盟's Archiver

thwbs 发表于 2008-8-28 10:26

请高手出招

昨天启机,真空下降,才81.1.有几次这样的情况了,找不到原因。循环水温度29度。*};V^ri5LW
请各位帮忙分析分析,一万二的小机组。闹心啊!!

thwbs 发表于 2008-8-28 10:27

请高手~~~~!!!

wangdong097 发表于 2008-8-28 10:30

回复 楼主 thwbs 的帖子

引起真空低的原因很多,要慢慢查。

chy101 发表于 2008-8-28 11:53

先检查真空系统严密性啊
7W7vEPn~a 最近有没有检修什么的
Ct/R.\^'z [ 我记得我以前厂里有一次,本体到轴封的连通管的门没开(平时都不关的),开始谁都没有朝那个上面想,真空就是上不去,开了就正常了

JLWANGLIFENG 发表于 2008-8-28 12:19

楼主,你给的数据太少了,也没办法分析,只好按照真空下降原因规程逐项排查了。
i)Y]Y@?$d 你循环水温度29度指的是入口还是出口?

WBDLL520 发表于 2008-8-28 16:45

说的也太少了。真空低的原因很多的。怎么说啊

wangr20032003 发表于 2008-8-28 22:41

描述太不明确,没法支招,慢慢排查吧。

爬爬 发表于 2008-8-28 23:03

没有详细的描述,无从分析!db1?'|H'Q!qc6g
y_r~{8C!S(o
不知你是在开机过程还是在正常运行,以前正常运行时真空是多少?
,Lp(LS~!D`7vE
SPx [jq-S U 如果是开机过程倒能解释,也还可以。j\|u6q_d&wt
FCR2G&B{R E
如果是正常运行的话,相信你的机组带不5千负荷。
/cU5b;F7n7LA/M
3Fb'Q@0z-]Hm 像你这种大漏的话还是查下大气薄膜,是不是有爆裂?
!v#mq'Vk)Wx+}x5m`
!ti8E!tDRS{ 还有检查真空破坏阀,是不是真空破坏阀没关好?

华隆 发表于 2008-8-29 00:38

凝汽式或抽凝式汽轮机的排汽真空下降原因多多,一时间很难查清,是困扰我们热电人的一个难题。我综合自己十多年的工作经验,将影响因素逐级分类,范围逐步缩小,对常见问题基本都能判断准确。当然,是针对小机组而言,不过大机组也可以借鉴。我的判断过程是通过端差和过冷却度变化确定大类,再通过温度、压力、液位及真空波动情况确定原因。一、当只有真空下降,过冷却度和端差都基本不变时,一般是循环水系统故障。(1)凝汽器进口管板脏污或出口水室存气会增加设备流动阻力,使循环水进出口压差增大,水量减少,液相传热系数降低,总热阻增大,传热温差(饱和水汽与循环水平均温差)增大,排汽温度升高,真空降低:同时,总传热量基本不变,水量减少,进出口温差增大,进口不变时,出口温度升高。(2)凝汽器进水管道阻塞,会使循环水泵出口压力与凝汽器入水压力差增大,循环水量减少,真空降低,出口水温升高,凝汽器进出水压差减小。(3)凝汽器出水管路堵塞或阀门未全开,会使水量减少,真空降低,出口水温升高,整体压力升高,凝汽器进出口压力差下降。(4)循环水泵故障(水池水温低、入口滤网堵塞、吸入空气、水轮导叶磨损等),会使管路整体压力下降,泵电流降低,真空下降,出水温度升高。 部分循环水泵跳闸,会使水压和排汽真空迅速下降,泵电流消失。 (5)冷却风机断电,会是凝汽器进水温度持续上升,真空不断下降。循环水故障会使真空降低,但不会使真空波动。二、当伴随真空下降,只有端差增大,过冷却度没有变化时,基本可以判断为凝汽器铜管结垢。结垢使传热热阻增大,传热温差增大,而总传热量基本不变,循环水进出水温差不变,所以出水温度不变,排汽温度增加,端差增大,真空降低。三、当端差和过冷却度都增大,除去凝汽器液位过高外,可以判断为凝汽器集气……………. 凝汽器液位过高,淹没铜管,使凝结水过冷却,过冷却度增加;同时使汽--水换热面积减少,同样传热量,传热温差增大,传热温差增大,排汽温度升高,真空降低,出水温度基本不变,端差增大。凝汽器集气使凝汽器汽侧蒸汽分压降低,低于排汽中分压,其凝结温度自然小于排汽温度,过冷却度增加;同时会使汽相传热系数降低,总热阻增加,传热温差增大,端差增大;冷却水还要额外承担蒸汽冷却热,出水温度也增加了。凝汽器集气原因主要分两类,一是漏气,二是抽气器故障。可以通过真空系统严密性试验判定,试验合格就是抽气器问题,不合格就存在漏点。

thwbs 发表于 2008-8-29 14:42

嗯,我是说的情况少了点,是出口温度29度,。一时着急,不好意思!!我们已经逐级检查了,目前真空91.6左右。几次都是在启机的过程中,现在又启动一台循环泵,真空才维持这样的。4_(k.j2w.Z"U*}f
真诚的谢谢楼上的各位的指教!!!更感谢九楼的朋友!!

干活的 发表于 2008-8-29 15:21

顺便问一下端差超过多少即可确认铜管结垢,

双玮 发表于 2008-8-29 16:29

[quote]原帖由 [i]JLWANGLIFENG[/i] 于 2008-8-28 12:19 发表 [url=http://www.csgrd.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=674773&ptid=113496][img]http://www.csgrd.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
(K$@-ktxE5c9M E;r 楼主,你给的数据太少了,也没办法分析,只好按照真空下降原因规程逐项排查了。
s,P^d1\Pn~ 你循环水温度29度指的是入口还是出口? [/quote];ok:^,zGLsQJ
[size=6]对!还有:1.正常时是多少?[/size]
}"jw[*q3N [size=6]2.冲转过程,真空至81多时,停下辅抽(射汽).这时真空应该涨.[/size]

双玮 发表于 2008-8-29 16:32

[quote]原帖由 [i]干活的[/i] 于 2008-8-29 15:21 发表 [url=http://www.csgrd.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=677068&ptid=113496][img]http://www.csgrd.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url] qD9vF"ZK | x/m o
顺便问一下端差超过多少即可确认铜管结垢, [/quote]
f(i,oc:RkN 一般,端差超8,可认为真空系统不正常.但不代表说明就是确认铜管结垢.

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.