热电联盟's Archiver

lshx888 发表于 2008-8-28 17:58

异常停机

上些日子大修,变电所进行了移位。
pikD] 前天晚上,开了1#机,纯凝运行。昨天,我上白班,10点30分我出去巡检,顺便做些调整。突然发现抽气器排气口冒蒸汽(1#机用的是射汽抽气器),意识到凝结水泵工作不正常了,急忙去调密封水门、开备用泵,发现两台泵都没有电了。]*b5w&C0a6e*~m|%{0[
赶快回操作室,准备联系电工,才知道线路故障,电脑和数字仪表、一些设备断电了。当机立断,拍了危保器,关闭主汽门,关闭抽气器蒸汽阀,按破坏真空停机。因为转速无显示,联系电工确认发电机解列。
] i x b1^h5S(T 这时发现辅助油泵未启动,手动启动没有反应,急忙开汽动油泵。我们的锅炉也仅1#炉投运,这时也停了,又关双减进汽阀保证系统压力。这时才注意到循环水泵没有断电,但也没有再开均压箱新蒸汽给轴封供汽。联系电工给油泵和盘车送电。(uS];G'}
这时,显示设备有电了,看到除氧器没有水了,又赶紧上水。关低加蒸汽、水阀。T8}!fo#X-A I
汽轮机停转后,立即手动盘车。过了十多分钟,来电了,倒了电动油泵、盘车。uL/R^:piE
这时,才想起开疏水,关双减进水。:g@?,u O
凝结水泵来电后,开启,排水排了得有七八分钟,我觉得。
$iFw+pUG#aI 检验磁力断路油门没有动作,看来停机前没有保护动作,是机跳电,我也确实没有听出转速升高。NGvTzR
很长时间了,我们偶有断电,基本都是开关跳闸,立即就能送上。油泵和盘车更是两路供电。这种情况,太少见了。
w eH3J$K8N&V't-u GN 匆匆忙忙,颠三倒四。+_$Hq rL+{7}
停机时重点要断气、断水、解列、投油泵、投盘车。

chy101 发表于 2008-8-28 18:17

监盘的人呢??拉出去砍了

拿扳手的男孩 发表于 2008-8-28 18:33

打闸之后,在看不见转速的情况下,应先投油泵!

wangr20032003 发表于 2008-8-28 22:38

没开油泵没化瓦吧,够幸运的。

爬爬 发表于 2008-8-28 22:44

怎么感觉整个事故处理过程就只有你一个人的?

lenovo3721 发表于 2008-8-29 10:40

学习了  谢谢楼主!!

lshx888 发表于 2008-8-29 11:56

我们机组本来有两个人,现在还有设备在检修,我的副司机去监护了。A`[-R;gEUf*}l7I-H
停机后没有拆检,轴有没有问题不知道,开机后振动不大。

页: [1]