我厂共七台机组,正常运行时3,4,5号机组供厂用电.我是在4号机.出事时,负荷是13.5MW.转速很快升到了动作转速3250转左右,没能保住机组.但上次类似事故却保住了机组,没有停机.车间主任说,应该能保住机组了.现在正分析.请高手赐教.另有一个问题,机组有甩两次负荷的可能吗?谢谢

chy101 发表于 2008-8-29 15:11

那要看你的接线方式了,甩两次负荷是可能的,但是发电机和主变不能是单元制接线
&] O"X QV4USz C 3250rpm就跳机??低了点吧

三月雨 发表于 2008-8-29 16:09

3250转/分机组就停机,首先要确认是“机械”保护动作、还是“仪表”保护动作,大型机组还有“电超速”保护。动作值是低了点。要根据保护动作的原因进行整改。再有机组调速系统的静态特性是随时移动的,原因很多:透平油的质量、速度变动率、迟缓率、调速汽门的严密性、自动主汽门严密性等。

喜欢汽机运行 发表于 2008-8-31 21:07

楼主所说的甩负荷应指的是发电机跳闸造成的吧?不清楚你厂的电气接线方式,不过对于电气方面造成的BKl\vqo x

Gn.Aq"f7j\#X 甩负荷来说,只要隐患不消除,甩几次都有可能啊。,QjV:R} {

lQ`y3|O 再就是超速保护动作的转速偏低了些,上次保住了,是不是指超速保护没有动作啊?那上次甩负荷时工况 lTXs8T)X5n

)H*WY;w ]|*X 是不是和这次一样呢?比如所带的负荷以及抽汽等等,这些都有影响的。cQ2~gm.ht
BJe8n0s ^7i
不过,这次开机时应重新做下超速试验,根据试验情况,调整下动作转速。

西安挫男 发表于 2008-9-1 22:21

不知道你是咋保的,一般机超3285-3315动作,电超3300,到了3250基本就看调节系统的特性了,主要就是门的严密性,楼主讲讲你们上次咋保的吧