关于中水进锅炉的问题

我厂污水经过处理(超滤)后,准备到化学车间经过反渗透处理后进混床处理,进脱盐水箱。但是我没有反渗透入水指标,请大家帮忙!谢谢!污水经过处理(超滤)后指标是cod小于5mg/l、SS小于1mg/l、氨氮小于10mg/l、PH在6.5---8.5之间。我担心中水水质不符合反渗透入水标准,请高手指点一二

ccqqmm 发表于 2008-8-29 08:56

找一个反渗透供应商问一下,就知道了.COD大于5,有点高,还要测一下TOC(总有机炭).

lwyhz 发表于 2008-8-29 11:33

COD和氨氮都比较高,需要进一步处理,要麼在超滤前加预处理系统进行降低,咨询一下厂家更好,采取相应的对策。

gcm3354 发表于 2008-8-29 16:30

咨询一下厂家,采取相应的对策。

baolai2008 发表于 2008-9-5 16:33

有用在低压蒸汽锅炉的例子,只是有一个现象,几乎所有水用PH值试纸检测都低于7,用仪表和滴定水都合格,这不是几句话能说明白的。看你的情况,最好用活性炭过滤器,能不能将cod和氨氮去除。用在高压锅炉还不知有没有。现在天津力源永春科技发展有限公司做过这样的项目,你可以咨询咨询。

benbenxiong113 发表于 2008-9-5 19:56

还要注意下SDI值

ZBWQCY 发表于 2008-9-6 13:58

具体指标根据膜厂家的要求

jb0922 发表于 2008-9-6 17:26

回复 楼主 四平鱼 的帖子

只要经过超滤,进反渗透就没有问题!