220T/H煤粉锅炉点火问题请教

220T/H煤粉锅炉因为设计原因导致点火时主汽温度升温困难(6个小时能升到500°C),原来采用滑参数启动影响不大,现是母管制温度不够无法倂炉,就用倒暖管(母管的汽倒向点火炉),我感觉这样做危害很大。各位发表一下高见

灰狼 发表于 2008-8-29 11:27

主蒸汽管道在并汽前先正暖到一定温度后倒暖15分钟的操做在我们厂以前的母管制锅炉上一直都有的,这时的锅炉主汽门一直是关闭的。

chy101 发表于 2008-8-29 19:06

倒暖很多时候都有用的,但是有些母管的疏水位置不是很好,会有点麻烦

zhoujirong123 发表于 2008-8-29 20:28

你们可以开点向空排,把气温拉起来,尽量把热负荷带高多投上排应该问题不大的

帆船 发表于 2008-8-29 20:57

主要是倂炉时的气温太低

sunwan 发表于 2008-8-29 22:42

最有效的方法,加强疏水与排汽,排汽门,疏水门全开。升压过程加强上水与放水,但升压速度不要变。也可以使用点小聪明,把紧急放水门全开,目的是排汽包汽,可不要放水,此方法有点不可取,但我试过管用。其次抬高火焰中心,正常后再调过来。楼主,什么设计原因,不妨一说。

杨成海 发表于 2008-8-30 08:26

是的,怎么造成蒸汽温度升不来的。告诉大家。让大家也学习一下。

清水04 发表于 2008-8-30 12:55

问题是不是主蒸汽管道疏水管路太小,暖管的汽量太小,需要对疏水管路进行改造

hohaihanxin 发表于 2008-8-31 15:19

关减温水总门啊!!!

sunwan 发表于 2008-8-31 18:19

减温水应该是没有投入的,并气门管路门提前开,改造并气门前疏水门加粗。

帆船 发表于 2008-8-31 19:08

[quote]原帖由 [i]sunwan[/i] 于 2008-8-29 22:42 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=677895&ptid=113747][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url].~z{eb.Q
最有效的方法,加强疏水与排汽,排汽门,疏水门全开。升压过程加强上水与放水,但升压速度不要变。也可以使用点小聪明,把紧急放水门全开,目的是排汽包汽,可不要放水,此方法有点不可取,但我试过管用。其次抬高火 ... [/quote]d[_$e k,Es._&N
此方法不可取,但我试过。祸患无穷

帆船 发表于 2008-8-31 19:10

[quote]原帖由 [i]杨成海[/i] 于 2008-8-30 08:26 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=678170&ptid=113747][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
4~,@h3[o4H dbO 是的,怎么造成蒸汽温度升不来的。告诉大家。让大家也学习一下。 [/quote]
"k"r$@_N 集汽集箱至截汽门管路长 疏水少

帆船 发表于 2008-8-31 19:12

[quote]原帖由 [i]清水04[/i] 于 2008-8-30 12:55 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=678670&ptid=113747][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]YS Lh7\5~i R
问题是不是主蒸汽管道疏水管路太小,暖管的汽量太小,需要对疏水管路进行改造 [/quote]
L\c0oc9C,EM 想加一路 启动疏水 可一直没有加

xiaolin 发表于 2008-8-31 21:02

锅炉设计有问题不会吧!
9^~Fd p{$uu 一般是再点火升温过程中加大疏水.开大向空排汽.加强燃烧让主汽温度到了一定的值再并汽.(母管制)

sunwan 发表于 2008-10-7 19:53

并炉实际操作经验(达到并炉条件)
:rC.x4Zn+R 并炉过程参数:气温350  压力低于母管0.1--0.2兆帕   (额定气温450)M@:D&gAg5s;Rb dK^
开旁路 QbKb)c-p
20分钟后微开并气门  与主控室联系气温增长情况  (此时可能有轻微水冲击,不必担心,)
1w^9uDB-g5p k)@gt 慢慢开并气门,同时与主控室联系气温状况,蒸汽流量
w)PS0T r XhR"d` 再慢慢开,联系。再慢慢开,联系。。。。。。直到气温超过410就OK(u)I(x)Q A']t
加强联系!!!
M9cu I{,?)C{
!s7SV N6c,H+YKV [[i] 本帖最后由 sunwan 于 2008-10-7 19:55 编辑 [/i]]

lijt00h 发表于 2008-10-7 21:43

加强排空与疏水应该是可行的办法.

追风无痕 发表于 2008-10-8 10:37

主要是:锅炉疏水量不够;锅炉主汽门和母管侧主汽门之间的疏水不够;点火排汽量小。倒暖在母管制机组中很常见,本身并入母管条件中就有启动炉压力低于母管压力0.3~0.5兆帕之说!