热电联盟's Archiver

msdzxm 发表于 2008-9-5 03:43

求助请问循泵是否可以改变频?为什么?优缺点?谢谢!

求助请问循泵是否可以改变频?为什么?优缺点?谢谢!

温故知新 发表于 2008-9-5 07:49

可以改变频、节能

chenghui4977 发表于 2008-9-5 09:35

可用变频,这是各成熟的技术——运行可靠并节能。

jssy13 发表于 2008-9-5 10:04

是否改变频,是否经济,我觉得应该根据循环水泵的功率大小来定;毕竟改变频后,电气,热工都要改;

reliliehuo 发表于 2008-9-5 10:43

回复 楼主 msdzxm 的帖子

不需要,因为其调节性不大,即其运行工况基本稳定,变频调节主要功能根据运行需要改变频率,来达到节能的目的,但其本身的稳定性只是相对的,如是高压变频更甚,所投资于所得效益对比,没有投资价值,但新技术试验除外,不赞成改变频,可以采用大小电机运行。

wangjinghua_08 发表于 2008-9-5 19:59

回循环泵改变频

可以改变频,我们厂就用得变频控制,既节能,又便于维护,变频器的保护很全的。

页: [1]