热电联盟's Archiver

zzgmlwang 发表于 2008-10-5 23:17

急:正常运行DEH功控总是跳到阀控事怎么回事?

我们厂的一个汽轮机发电机是25MW的机组,采用的是和利时的DEH控制系统。最近总是在正常运行时由功控状态跳到阀控状态,负荷突然由13000跳到1000~2000左右。$B_:Q;v?*u u1?&_k
经检查报警为:先   功率2   OFF    ,然后来 转速报警信号$LU'ry!^"~!a}
我们原来以为是PID 整定参数不当造成的,稍微作了修改,可是机组稳定不久又开始出现以上情况。
bhR R#e 请问有哪位前辈指点一下,到底是怎么回事?  
6V4S0Lb4\7jOx6h 另外,对于对功控方式的PID参数整定我不太了解,有哪位指导下或者给点资料,谢谢了!

hankyou 发表于 2008-10-6 17:49

占了板凳,但我也太理解.关注解答中/. Gh#} X.mW2R_U
7B4V5d$f$u6] {D4}
我有个问题是:楼主为什么不去查查厂家的DEH控制系统方面资料,汽机的资料查一下也或许有眉目。u@1Vvp0gUB}

`+CjH,yx&cN"? 我觉得是去关注一下,资料中说明在什么情况下会转由阀控?

5831381 发表于 2008-10-6 19:14

呵呵 ddv阀的滤网脏了i0BC$NN6g}N
停机的时候整定一下ddv

化缘道人 发表于 2008-10-11 11:09

楼上说的可能性比较大,查一下