ncepucpr 发表于 2008-10-6 02:09

凝结水泵变频器相关资料(利德华福)PPT

[size=7]本资料主要包括以下几个方面的内容[/size]
U(j$oL6v:Y
VG LmQ*f0P [font=Tahoma][size=178%][font=Wingdings][size=60%]n[/size][/font][/size][/font][font=宋体][size=32pt][b]凝泵采用变频调节的意义 [/b][/size][/font]w/v,s]`-K
[font=Tahoma][size=178%][font=Wingdings][size=60%]n[/size][/font][/size][/font][font=宋体][size=32pt][b]变频器的原理、结构、工作参数 [/b][/size][/font] yG$Glo3z:S8^ S
[font=Tahoma][size=178%][font=Wingdings][size=60%]n[/size][/font][/size][/font][font=宋体][size=32pt][b]变频器的操作及注意事项 [/b][/size][/font]+@(oovxbu/F YLd
[font=Tahoma][size=178%][font=Wingdings][size=60%]n[/size][/font][/size][/font][font=宋体][size=32pt][b]电气联锁、热控逻辑及存在问题探讨 [/b][/size][/font]?3F"JZIN
[font=Tahoma][size=178%][font=Wingdings][size=60%]n[/size][/font][/size][/font][font=宋体][size=32pt][b]变频器的日常维护 [/b][/size][/font]"s)a|0N9EXMf\?
[font=Tahoma][size=178%][font=Wingdings][size=60%]n[/size][/font][/size][/font][font=宋体][size=32pt][b]变频器故障类型及处理 [/b][/size][/font]

aniu007 发表于 2008-10-12 10:00

谢谢

非常感谢有这样的东东

chenbin263 发表于 2008-10-12 20:20

非常新的资料, 感谢分享 

nercc 发表于 2008-10-12 21:21

通看了一遍...

对于实际运行,还是非常不错,非常感谢哈

ncepucpr 发表于 2008-10-20 09:12

不过采用了变频器时省电效果还是非常明显的
"vVN*N})] 凝泵电流由180A降至80A左右
r*DD ?1R 就是凝泵出口母管压力较以前更难控制了

nercc 发表于 2008-10-20 21:08

[quote]原帖由 [i]ncepucpr[/i] 于 2008-10-20 09:12 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=763077&ptid=123233][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
&[Zl WD+}%I/m 不过采用了变频器时省电效果还是非常明显的
x$d J;?q VC 凝泵电流由180A降至80A左右pB9hy!IN4S
就是凝泵出口母管压力较以前更难控制了 [/quote]6c~Aed8A(Z,C)C
[color=Red][b]就是凝泵出口母管压力较以前更难控制了?[/b][/color]/}S+m1HOY7G
为什么这样说呢,可以通过压力闭环控制呀,检测母管压力,然后控制变频器出力呀...Y"z#N~.`A
欢迎交流...

ncepucpr 发表于 2008-10-21 08:46

因为当初热控在考虑下装逻辑时仅仅考虑到节能,未考虑到压力的问题WoKos)\npU
逻辑中上水调阀保持全开,变频器跟踪的仅仅是除氧器水位d\:S N8_;R:nb
而在实际运行中,由于凝结水杂用户上的一些用户必须要求凝结水有足够的压力,造成需要人为的干涉除氧器上水调阀的开度来保证凝结水的压力6Nv*I}\6Z!uiI
估计下次停机时改为变频器跟踪压力,上水调阀跟踪水位的话就能好控制一点吧

hzf1731 发表于 2008-10-21 14:59

变频机可以省电,开始投入大点,

zcs1011 发表于 2008-10-21 18:13

是呀 很不错的资料呀 下载来看看

ncepucpr 发表于 2008-11-4 01:21

最近在升降负荷时最烦的就是操作凝泵变频器及上水调阀
}+omf7dF"^ x 还是安全性和经济性之间很难把握到一个度啊
T@_R;VW E 不知道其它兄弟姐妹那边有没有调整凝泵变频好的方法啊?

hanjixu 发表于 2008-11-4 07:33

可以通过凝汽器热井水位和凝结泵出口压力作为控制变频调节的条件,压力和水位同时兼顾。

allencq 发表于 2008-11-8 14:39

[quote]原帖由 [i]hanjixu[/i] 于 2008-11-4 07:33 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=788453&ptid=123233][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
I Sd$N+U%vFv 可以通过凝汽器热井水位和凝结泵出口压力作为控制变频调节的条件,压力和水位同时兼顾。 [/quote])x9F"nuIa _ x

h(p;hwV,j 具体逻辑如何实现,还请版主介绍下,谢谢咯

shanfu2002 发表于 2008-11-9 11:54

非常好,多谢了。

kelehj 发表于 2008-11-25 17:54

我是新手!j/}9\6`(d_p3O/r
所以下来看看,学习一下,补充一下知识

y6802468 发表于 2008-11-25 20:19

非常新的资料, 感谢分享 