hankyou 发表于 2008-10-6 17:37

关于高压给水泵轴温过高的问题

国庆期间,我们的锅炉冲管时运行高压电动给水泵,结果两台高压电动给水泵运行约4~5小时以后,出现因轴温过高而跳机的情况。我们有三台高压电动给水泵,目前只有一台可以运行,跳机的两台中有一台无法手动盘车。
6m.eg5MX 我们的三台泵烘炉期间已试转过,表现良好。润滑油方面也已经确认补充好,无问题。rC$H*XS _&E

Js7Gw9U5Q 监理给我们发单说,因为我们没有给泵脚安装定位销。我觉得原因不应该在这里,请各位高手能帮忙分析一下,谢谢。。

wangjie2010 发表于 2008-10-13 10:48

我不知道答案,帮楼主顶起来,请高手回答一下

wydd 发表于 2008-10-13 19:22

先化验油质是否合格,在运行过程中还有没有其它情况如杂音。震动等。盘不动车说明泵内部动静碰磨了,先打开前轴瓦检查推力瓦、推力盘看看。(油压、油温显示要准确哦)

daba2000 发表于 2008-10-14 16:48

是说瓦温过高吧?
5Z s[H$FS4s-?(A 同意楼上意见,没说的,拆开检查吧,多半有动静摩擦了,要不就是油系统有堵塞情况(我遇到过油箱里面居然有破布堵辅助油泵的事情)

hankyou 发表于 2008-10-14 18:43

谢谢楼上的几位,对于轴温的问题我们检查了轴瓦,未见异常.9i"D(H ` o K[
润滑系统很简单的,只在轴承外有个腔室,加了油就可,是上海KSB的机泵.e:C:pR/z8J

7Vw*c%K6~4Z~ 经多方方检查后发现, 是调试人员设定的报警及跳机温度过低.(他们设了75度报警,80度跳机,而厂家资料明确写明是95度报警,100度跳机)  晕!!!
j%t%N$k G"|3Y#{
0K7M?7C.K K3b(g 卡住了的那台泵,检查过非驱动端的轴瓦没有问题, 润滑油没有问题,电机没有问题. 现在是泵准备返厂咯..

月笑 发表于 2008-10-17 11:13

回复 5楼 hankyou 的帖子

给水泵轴承温度正常不应超过70度,厂家提供的数据应为极限值,但实际使用中各厂都应降低报警温度设定值以达到保护的目的。应该从其他方面找原因,报警设定调整并不明智。由于不清楚该泵的具体结构形式,应该是小流量中压泵吧,给水泵极少见有轴承室带油润滑的。大型给水泵多采用轴瓦强制润滑方式。能不能再详细些?监理说的地脚横纵销基本属于胡闹吧,那东西影像震动不会影响瓦温。我本人从事水泵检修17年,也兼职做监理。希望能对水泵的各种问题进行交流探讨。