[align=center][align=center][font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font][/align][/align][align=center][align=center][color=#000000][font=黑体][size=16pt]安[/size][/font][font=黑体][size=16pt][font=Times New Roman] [/font][/size][/font][font=黑体][size=16pt]全[/size][/font][font=黑体][size=16pt][font=Times New Roman] [/font][/size][/font][font=黑体][size=16pt]阀[/size][/font][font=黑体][size=16pt][font=Times New Roman] [/font][/size][/font][font=黑体][size=16pt]整[/size][/font][font=黑体][size=16pt][font=Times New Roman] [/font][/size][/font][font=黑体][size=16pt]定[/size][/font][font=黑体][size=16pt][font=Times New Roman] [/font][/size][/font][font=黑体][size=16pt]方[/size][/font][font=黑体][size=16pt][font=Times New Roman] [/font][/size][/font][font=黑体][size=16pt]案[/size][/font][font=黑体][size=16pt][/size][/font][/color][/align][/align][font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000]锅炉安全阀的校定工作应定期进行,一般每月进行一次,以保证锅炉的安全运行。为了调整方便,宜采用不带负荷整定安全阀。[/color][/size][/font]SIfCpi K[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]一、[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]准备工作:[/size][/font][/color] d)W$UsKVyh
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]1[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、锅炉蒸汽严密性试验合格后,方可对各安全阀进行调整,调整安全阀的压力以就地压力表读数为准,压力表必须经过校验合格并有记录,在调整值附近误差若大于0.5%,否则应做误差修正。[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]2[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、调整前应将安全阀内部锁紧装置拆除。[/size][/font][/color]E|1x*b8F|5\ `
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]3[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、对安全阀有关支架、排汽管道支架等应仔细检查,所用电动阀应试验一次。[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]4[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、所有参与调整人员应了解安全阀的内部结构和调整安全措施,进行检查组织分工,并做好噪音防护工作。[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]
[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]二、安全阀校定参数要求:
[/size][/font][/color]Jt*^r"R;O
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](1)动作压力:[/color][/size][/font]?aY[|1| mR2?
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]y)v&[JdrP"MMF'u
a[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、汽包工作安全阀:
6.16MPa[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]q|*SKx!A v:z
b[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、汽包控制安全阀:
6.05MPa[/size][/font][/color]N9sl0A#^,q9j
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]
c[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、过热器安全阀:? @6`s3yJ7Y
5.50MPa[/size][/font][/color]/l)C9t BQ8@3`
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](2)回座压力差:[/color][/size][/font]9M,JhM?cp+I[4o
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]F\&P8@*\'Q'P@
a[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、汽包工作安全阀:0.178-0.312MPa[/size][/font][/color]Pc)lX0|a
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]8~_M"S"w(K@
b[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、汽包控制安全阀:0.175-0.306MPa[/size][/font][/color]3K%@3Z[:_*_QC|!G#G P
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]
c[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、过热器安全阀:0.159-0.278MPa[/size][/font][/color]
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000]三、操作步骤:[/color][/size][/font]&R9^4mn$j}+TF
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](1)升压和检查:[/color][/size][/font]
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]h,vY%V]7F X%}
a[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、要求运行值班人员对锅炉进行全面检查,确定无异常后启动。[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]
b[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]、升压过程中严格控制升压速度,并按运行规程执行。[/size][/font][/color]
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](2)当压力升至0.1MPa时,关闭空气阀冲洗水位计一次;压力升至0.4MPa时,全面排污一次;压力升至2.0MPa时,要求全面检查锅炉及各设备确无异常,可继续升压;压力升至4.0MPa时,必须派专人监视水位,再次冲洗汽包水位计并上下校对,做好记录,压力升到4.5MPa时,调整向空排汽,调整风量、给煤量,继续提高汽压,准备安全阀调整。首先校对汽包工作安全阀,次之为汽包控制安全阀,最后校对过热器安全阀。[/color][/size][/font]
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](3)汽包工作安全阀运行压力:6.16MPa,回座压力差0.178-0.312MPa,[/color][/size][/font]
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000]锅炉升压至该安全阀动作后,立即减少给煤量,开大向空排汽泄压,并记录回座压力,验证是否符合要求,若不符合要求或达到最大允许值仍未动作,应立即降压,交付校验人员检查,调整后重新校验。[/color][/size][/font]
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](4)然后校验汽包控制安全阀。动作压力:6.05MPa,回座压力差为0.175-0.306MPa。[/color][/size][/font]u I _3xXNH7JX
[font=仿宋_GB2312][size=12pt][color=#000000](5)最后校验过热器安全阀。动作压力:5.50MPa,回座压力差为0.159-0.278MPa。[/color][/size][/font]#BT Z-K0G9M8HH
[color=#000000][font=仿宋_GB2312][size=12pt]
[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=12pt]以上调整过程应严格控制锅炉汽温、水位的变化,汽压控制可由向空排汽来调节排汽量。[/size][/font][/color] 学习了!楼主能具体说明如何通过汽压控制向空排汽来调节排汽量吗? 小文章不错学习
好东西
学习了,谢谢呀:) 不错,校订安全门重要操作,理论上明确,操作上谨慎 学习了,不过安全阀的调整压力应根据具体锅炉决定. 好资料,谢谢 好好学习天天向上! 学习学习学习 安全阀热校,工作安全阀为工作压力的1.08倍。控制安全阀为工作压力的1.05倍。再热安全阀为工作压力的1.1倍。回座压力与启座压力差不超过工作压力的10%。!yrdR-xZ I安全阀也可进行冷校,热校时只需做部分安全阀的实跳试验就可以了。安全阀属精密阀门,每启动一次,对安全阀的密封面都有所损伤,安全阀安全靠弹簧受力,不比手动、电动判断阀门,外力较大而密封较好。所以尽可能少启动安全阀。
安全阀热校期间,除校验人员,其他人严禁在锅炉上进行工作或其他检查,校验时通讯务必保持畅通。 g@G-}fl/l
校验前对空排汽、事故放水必须传动试验合格,安全阀启座后,立即开启对空排汽阀,以加速系统压力释放,减少安全阀校验人员的危险性。
安全阀校验前需进行全厂通知。 看样子楼主对标准不是太熟悉。请学习一下标准:“DL 612-1996 电力工业锅炉压力容器监察规程”和“DL 647-2004 电站锅炉压力容器检验规程”。 各类安全阀的调整方法不一,但指导思想还是统一的,共同学习。 zhe shi sm zilao a