热电联盟's Archiver

过热器1 发表于 2008-10-7 09:29

一次定排管泄漏

[size=5][color=darkred]10月3日四点班17时25分,巡检时发现锅炉右侧冷灰斗上侧定排管道处有白汽从保温层内缓缓冒出,便对此处进行仔细检查,用钢管去拥内侧保温层,才发现内侧保温层轻轻的一碰便落下,保温层落下后,此处冒的汽比刚才的大了许多,打开此处全部保温。发现有一根定排管道有泄漏处,泄漏点为长期受腐蚀壁变薄而泄漏的,原因是下部冷渣水喷溅到定排管保温层上面。长期使保温层失效变的疏松,部分冷渣水进入保温层内部,接触定排管道,管道受到冷渣水腐蚀而变薄最后导致泄漏的。[/color][/size]

清水04 发表于 2008-10-7 11:06

我厂因为这个原因发生泄漏几次了,主要是进入水发生腐蚀,管子腐蚀比较严重,需要利用检修进行全面更换

动力火车 发表于 2008-10-7 15:06

楼主的经验值得借鉴

noblezhouda 发表于 2008-10-7 15:09

加强化学监督啊。

天堂在发呆 发表于 2008-10-7 16:18

这与化学监督没关系,主要是运行细节管理

whdcwys69 发表于 2008-10-7 16:28

此类现象发生主要原因领导对炉外管泄漏不够重视,每次设备检修没有安排专人检查,仅对锅炉“四管”加强监督,锅炉炉外管工作环境污染腐蚀比较严重

whdcwys69 发表于 2008-10-7 16:31

我厂也曾经发生此类问题,锅炉定排联箱腐蚀泄漏,由于发现及时未造成严重后果

taoben 发表于 2008-10-7 16:39

:victory: 学习了---:victory:

sunwan 发表于 2008-10-7 16:41

泄漏严重时,会导致停炉。应引起重视

xiaolin 发表于 2008-10-7 21:45

定排管泄漏我们已经遇到过几次了,主要是腐蚀太快了!只有换管壁厚点的管子!

杨成海 发表于 2008-10-8 08:24

还是管理出现了问题.

追风无痕 发表于 2008-10-8 10:09

我厂也曾经发生此类问题

xiangpangpang 发表于 2008-10-31 10:15

由于锅炉定排联箱腐蚀泄漏

灰狼 发表于 2008-10-31 10:28

我们这里也得注意了.

jinliangzyw 发表于 2008-10-31 10:48

现场的知识非常宝贵,谢谢了。

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.