求教关于honeywell手操器的问题
我按正常的回路连接之后,始终出现:“NO XMTR RESPONSE”,24VDC电源连接良好,回路中串了一250欧的电阻,可是始终是连接不上。Kg\'I9y)TX工程紧急,救命啊。h2p6F(Zo5uI{:n
说明书上说:“回路必须切手动”、“PV值相关连锁需解除。”我也将连接到DCS上的线拆了,还是不行。求教。
回路没有反应
你用HONEYWELL手操器连接的什么仪表,要说清楚,大家才能帮助你!:handshake 连接的ST3000,34-ST-25-24压力变送器。 NO XMTR RESPONSE中文意思是:无变送器响应。没有来自变送器的响应信息,可能是送送器或者回路的问题。解决方法:1检查通讯。2按状态键[STAT],做所需要的排除故障操作。3检查并确认变送器回路是否良好,变送器是否连接上。 检查通讯器的连接线是否正常.问题已解决
厂供的变送器是HART协议的,而说明书上写的是DE协议,所以用手操器一直通讯不上,换了HART375后一切OK。谢谢大家。 现在的说明书也不可靠啊[30] 第一次听说学习了页:
[1]