SIPOS执行机构的电源板故障
我们公司SIPOS执行器最近有两台执行机构现在出现了一个故障,就是指令与反馈存在10%左右的偏差,指令是0,反馈是-9.7%左右,指令100,反馈是86.7%左右,用万用表从执行器的X3.1的1,2端子直接量电压,空载不接线时的电压是DC27V左右,执行器全关时电压是DC0.7V或DC0.8V几乎没有,电流是1.8MA,全开时电压是DC4.5V左右,电压衰减了,接DCS卡件时达不到DC1-5V,我测量过正常的执行器空载时电压是DC15.8V,接DCS卡件时电压是DC1-5V,最初怀疑是反馈板有问题,但更换了块新板子问题依旧,再怀疑齿轮组电位器有问题,更换了齿轮组,问题依旧,最后更换了电源板竟然好了,有谁遇到过这样的问题,大家都来说说!如何解决? 没用过你们的这种执行器,不好评价,但以前在用上十一厂的执行器时,也出现过这种情况。 难道就没有人遇到过这种情况么?潜水的都出来冒个泡! 看来应该建议整一个SIPOS的讨论区,大家都来讨论讨论SIPOS执行机构的各种知识,各种缺陷及其处理办法!
大家好像热情不是很高! 西博思的板子故障多,一般出现在电容上。 我们用的SIPOS执行机构还从没坏过。 SIPOS执行器电源板故障率确实不小,我更换过好几块了,但是问题不完全一样,尚未遇到你这样的问题。 我们厂最近也有两台专业型的坏了电源板,一台面板没显示,一台报电压低。
sipos电源板
我们的也是一样的现象。开始是反馈和指令偏差10%左右。指令100%,反馈87%。后来就彻底反馈坏点,远程站无法操作。更换电源板后正常。已经发现3台出现这种问题了。西博思回答是电源板的寿命就是3-4年。当初我们可是用外汇买的。死贵! 设置有问题吗? 这样的故障维修过 有照片3e1r}hkK[url]http://www.rdlm.com.cn/bbs/thread-137661-1-1.html[/url] 反馈设置是4~20ma吗? 根本问题是电源板上集成电路的损坏! 没遇到此类问题!