关于压力开关的一个小问题?

请问各位师傅这种压力开关(以前没见过)是不是在需要发压力高和压力低信号时,需要接两块这样的压力开关(一块发高、一块发低)。一块这样的压力开关能不能又发高信号还能发低信号?
YXR zP\
*L+Ok)S M?4p~%e [[i] 本帖最后由 玩的就是火 于 2008-10-12 18:11 编辑 [/i]]

beimingyu 发表于 2008-10-12 18:02

用电接点压力表就行啊。

jcyb.sc 发表于 2008-10-12 18:29

要么选低,要么选高,只有一种选择。

cms 发表于 2008-10-12 19:42

有带双触点的,可以实现一个压力开关既能高报也能低报

lwy 发表于 2008-10-12 21:49

如须可靠性高的还是高低分开用

RENYI945 发表于 2008-10-12 21:50

地板说的不错,有双触点的,选型时注意一下。

zhms 发表于 2008-10-13 00:43

如果是双触点,用一块即可,否则用两块。

ladysl 发表于 2008-10-13 06:38

同意以上说法,如果是双触点完全可以只用一块

钢花飞舞 发表于 2008-10-14 08:49

同意楼上的说法。但如果参与控制的话,还是分开的好

xiaofeng186 发表于 2008-10-14 12:13

此种压力开关,如果要求回差最小化,就要采用两个开关,一个高报,一个低报。如果回差不是太在意的话,可以采用两点式sor压力开关,但还要看设定值和最大静压是否在开关的选择范围内来定。

ngy788 发表于 2008-10-14 12:23

我曾经校过这样的压力开关,高报(上行程时高报),下行程时就低报,准确度很高(高、低分开调节)。很好用,开关型号为——————

ytyyyyyyyy 发表于 2008-10-14 13:27

原来压力开关还有双触点的,可以高低信号通吃,又学了一着。

xiaofeng186 发表于 2008-10-14 13:52

准确的说不能说双触点。压力开关根据设定值(报警点)的个数可以分为单点、双点。这个点指的是在量程范围内可以设定的设定值的个数。通常讲触点,是针对开关单元而言,分spdt、dpdt两种。与一个开关可以测量几个动作值无关。

不想上运行 发表于 2008-10-14 19:45

参与控制保护的话还是分开比较好

cyhts 发表于 2008-10-14 21:19

一般还是分开比较好,我们厂没用过高低报一起的。检修起来也麻烦,校验也不好校验

容与 发表于 2008-10-14 21:31

重要控制最好分开,
x-@K l'Os4u$U@ 一般用的可选回差可调压力开关或双触点压力开关,但这两种开关在调整中定值回差有一定要求,较难校准,并且重复性不是很好

xiaobin_sh 发表于 2008-10-14 21:37

我觉得为了机组安全可靠地运行,还是高低分开为好,但是精度高的双作用的压力开关格局现场的具体状况也是可以选的。

ngy788 发表于 2008-10-14 23:24

引用——————我曾经校过这样的压力开关,高报(上行程时高报),下行程时就低报,准确度很高(高、低分开调节)。很好用,开关型号为——————
9M_-jSL_R
\i\&ur$m,W     这种压力开关型号:MANO COMB IP 65/KA    厂家:MANNHEIM      经核实——现在仍在使用(约6年了),其稳定性高,带有压力指示,正面右侧带有高、低报的可调设定值(MPa),用于油压控制,但其为进口设备可贵,能用国产的还是用国产吧,划算啊:lol

w5p 发表于 2008-10-15 00:17

了解一种新仪表。不过,重要仪表还是分开的好,但还是要注意两块表之间的回差,不然会引起不必要的麻烦。

wshb007 发表于 2008-10-15 08:44

双触点的选型是注意个回差的问题,又些切换差很大