热电联盟's Archiver

旁观者 发表于 2008-10-13 15:57

闭冷水系统经常进气

我们厂的闭冷水系统经常进气,造成闭冷水压力摆动,备用泵泵体积聚大量空气,不知道什么原因,按理来说闭冷水压力大于大气压,该不会有漏气的情况呀

ZHOUZUO 发表于 2008-10-13 17:11

是不是你们闭式水在供空压机啊?i6Y5[8bfYF
有可能是从那里进的!

luck_zhl 发表于 2008-10-13 17:17

问题可能出在某个热交换器上。或者是闭冷泵的入口处,这个位置可能会存在微真空状态。

buaaym 发表于 2008-10-14 12:31

学习了,谢谢!

hujiabing 发表于 2008-10-14 13:34

呵呵 这个还是第一次听说呢

akinglis 发表于 2008-10-14 16:50

沙发的观点有道理~

旁观者 发表于 2008-10-14 16:57

现在已经把空压机停了,等待观察呢

仰泳的鱼 发表于 2008-10-14 18:29

我厂就有这种情况,隔绝空压机冷却器再检查!

swyk2002 发表于 2008-10-14 23:10

学习了,谢谢!

旁观者 发表于 2008-10-14 23:19

不知道空压机里的空气是怎么进到闭冷水里的呢?

页: [1]