热电联盟's Archiver

徐州狼人 发表于 2008-10-14 14:05

冷却器腐蚀问题

我公司其中一台给水泵为液耦泵,其板式冷却器腐蚀的也太快了点,基本上一年换一个,现在已经换了第三个。
Q2OdxRan-GP 有哪位仁兄帮帮忙,给出主意,给个处理方法。;?'ol3L)Mo1S1r

-[}nC'Q JW 水质肯定有问题,因为全厂不止这一台冷却器问题,很多冷却器都有过度腐蚀现象,包括凝汽器。
S!H*rv#Mt8l,|6X;N9w,e
^]gq!~Bn 是处理水呢,还是更换新型冷却器?1B{ z~wDM
谢谢。

akinglis 发表于 2008-10-14 14:06

先顶后看,做人厚道!~

xcp2002 发表于 2008-12-6 05:37

你能介绍一下是在板片的什么部位腐蚀吗?

逐鹿中原 发表于 2008-12-6 07:56

建议你:4n6c F d-p6E ` {
1、控制水质的PH值,使之符合使用要求。
u@2? [/p9n8DI Fh8e 2、在停机时间较长时,将冷却器内的水放掉。

newter 发表于 2008-12-6 09:23

谢谢楼主的好资料

gz2008 发表于 2008-12-6 10:21

还是在水质上考虑一下吧,毕竟凝汽器是没办法更换的