我们有170t/h的燃气锅炉,最近准备做水压试验,过热器水无法放尽,怎么办?
我们有170t/h的高温高压燃气锅炉,最近准备做水压试验,现在山西,天气比较冷,然后过热器都是竖直放置的,集箱在上部,水无法放尽,有没有什么好的办法把水排尽。 放水是用虹吸的原理可以放掉一些的. 可是过热器是蛇形管,不行啊!!:lol谢谢啊! 将锅炉本体、过热器各疏水、排空全关,只有集汽集箱排空阀全开,从锅炉定排排水,可利用虹吸原理将过热器内积水排入汽包。
回复 地板 HONGJP 的帖子
同意楼上,我们也是这样放水的,过热器对空排汽门全开,效果很好. 我们的锅炉的高过、中过、低过的布置上传如下,请问用虹吸是否可行? 水是不可能完全放尽的,如果环境最低温度低于5℃是不容许打水压的。打水压要当地的技术监督部门监检,我干过一次在汽包上放一盆水,早上如果结冰,绝对不容许上水,最后没办法只好搭大棚,生炉子保温直到烘炉开始。你就打了水压,天气越来越冷,砌炉也是问题。你们的工期安排的不好。 还有一个办法,打开排空,从一端吹入加热的压缩空气。温度不要低于120℃。吹3-4小时。 打开排空,从一端吹入加热的压缩空气。温度不要低于120℃。吹3-4小时,直到把积水吹干。 水不可能全放尽,可以用虹吸、压缩空气吹的方法放出一部分水。如果天太冷要想办法保养。 8,9楼说的有道理你可以在论坛上找一些关于锅炉吹管的文章看看 恩好,地板的办法不错啊 水放不净,用压缩空气吹吹 冲氮气保护 用除盐水,温度低的话,可以在炉膛内加装蒸汽管道。S7n^$@(s)C对筑炉也有好处。 气温过低,可以投水冷壁底部加热,使炉膛内温度升高。注意汽包上下壁温差不超过50度。温度控制在60度以内应该没什么问题。 请问楼上的,怎么投水冷壁底部加热?用什么加热?不是很明白! 只有用压缩空气吹了. 呵呵,学习了,谢谢 压力降到一定程度的时候放水,一定要带压放,但压力不能太高