关于想减少日常维护量遇到的问题
1、有无耐震双金属温度表?目前600MW机组机侧设备,管道振动较大,普通双金属温度计坏得较快,有无耐震双金属温度计?或者可靠性高的普通双金属厂家推荐?~!\%q5c*kK2、耐高温阀门行程开关有无推荐。高加联成阀反馈目前用的是普通行程开关,没多久就坏了,有无好的设备推荐?
3、真空压力表有无-0.1MPA以上的压力表表,普通-0.1MPA表,因表计指针长期在满量程附近,容易变形,指示不准。
4、垫片怎么选?如主气压力表,垫片应该用哪种规格型号的比较合理,普通塑料王怕难以持久,有经验的师父麻烦指导一下。 1、有充硅油的双金属温度表可耐一定的振动,但如果振动太大也无济于事,质量好一点的用上海自仪或杭州的
2、耐高温行程开关我记得有一种镀银开关,具体厂家不记得了F4g&z,t0^
3、真空表没有-0.1MPA以上量程的,你可选用充硅油带阻尼的不锈钢真空表,上海自仪四厂的质量还可以
4、垫片低温的一般用红刚纸垫或塑料王垫,高温可选用退火铜垫或铝垫,去订购的时候要求厚度厚一点,2mm左右,容易拧紧不漏&g!g@6X_ X_0QR
x2@k6rZu9SC9u:U{
这是本人的一点工作心得,仅供参考。 沙发是个好同志,:lol :lol
补充点,主汽门压力表选紫铜垫片,一般为18*8*2的。 沙发说的好,支持一下。 沙发讲的很好,我们也正用的着谢谢 是呀 沙发说的真是太好了,我也支持你 这真是自动化仪表的缺陷,应该注意更改和研究。 高温也可以选用石墨缠绕垫
低温用四氟 支持沙发说的。经验之谈,很有用。 沙发说得很好。但楼主的问题似乎透露了另外的一些问题:
如问题中双金属温度计的振动原因:有没有表的安装位置、方式或机组振动的隐患等方面的考虑,你处的机组下次检修要好好查查,看看有无需要提高的地方。 EC8x(gIb$R._ I
再如真空表,首先,你的表好像太不经用了,还有表的校验检修是否很完善?校表里面还是有一些小细节的。一个产品质量较好,检修校验质量较高的表应当不会出现你说的问题。!kD nI8P;~Q-Ej
其它的如:行程开关,那个地方的环境温度是不容易改变的,但有没有想过温度是怎么传导的,在传导过程中有什么方法可以改变它的传导效率,我想这个问题可以从日常温度元件的故障中有些体会的,在那里是制造故障,用在这里可能就能解决你的问题,你思考一下,没有坏处。
说一说垫子问题,从理论上讲,压力表垫子是和温度、压力有很大关系的。但使用环境(温度、振动、安装固定方式、介质),包括接头的形式都是有关系的,所以我认变垫子尤其是主汽压力表用的垫子在使用中应当注意:投用后有一定的自张力不易受振动影响(这一点将来应当写入有关书籍),具有一定的耐温特性,其应力变化不能大于主体材料或成相反特性,我想在超超临界的同志一定有这样的体会。当然这里用紫铜垫是最符合书本又在实践最常用的,要注意退火的质量,也要对旧垫不易取出有心理准备,一定不能偷懒,要清理干净。另外,对塑料王垫要慎用,尤其是在紧的过程中的方法与力量要掌握好,主汽上不能用。s!JR(L\$b)Z-o c
[[i] 本帖最后由 w5p 于 2008-11-4 22:45 编辑 [/i]] 低温可采用聚四氟乙烯垫片,高温采用退火紫铜垫
回复 楼主 土豆王 的帖子
同意沙发观点,再补充一下:就地温度表一般没有实际意义,有远传就行,实在感觉不可靠可用双测点远传或就地使用二次表,目的只有一个:减少无意义测点故障率。 进来学习下,支持沙发和板凳 我建议任何时刻都用紫铜垫,基本不用担心漏。记得一定要退火页: