bianpao 发表于 2008-10-17 23:46

请教:如何实现气动调节阀的全开操作???

气动薄膜调节阀+HEP16定位器组成的调节阀,无论FO或FC或FLO等如果在断气\断电情况下如何操作使之总是全开?谢谢高手说明操作过程?

jcyb.sc 发表于 2008-10-20 20:30

在调节阀上加一个24V.DC电磁阀(如有防爆要求,要选用防爆电磁阀),就“OK”了。

bianpao 发表于 2008-10-22 18:09

回复 沙发 jcyb.sc 的帖子

我个是可以解决!但我现在的条件比较苛刻!比如一个装置调阀数量近百台,要在几个小时内同时具备这个条件好像这样做不太可能```我个人以为可以调节不断气的情况下调节定位器的反馈弹簧应该可以实现断电后全开``但自己没试过``请各位大虾指点```谢谢先

aligod 发表于 2008-10-26 19:42

只要你选用的门是气关的,这样在断气\断电情况下,阀门依靠弹簧都会自己全开的。

darcy_78 发表于 2008-10-27 13:46

应该可以的,如果是FO就自行会开,如果是FC的话,可能气路上要加保位的东西

zzp531 发表于 2008-10-27 14:15

不太懂气动调节阀

qweasdd 发表于 2008-10-27 16:40

选气关阀,不加锁气器。

bianpao 发表于 2008-10-27 18:27

回复 板凳 bianpao 的帖子

谢谢各位大侠``其实我现在这个装置中有气开\气关阀,现在就是怎么很方便快捷的使气开阀断电后能全开?

xiaobin_sh 发表于 2008-10-27 22:32

楼主好像说的是ESD系统,首先你的对所有的气关阀的气路上加电磁阀,用事故安全型的方式,当掉电上网时候阀门自己打开。

烧锅炉的开车 发表于 2008-10-28 08:11

对于气动调节阀,如果选择失气或失电阀门状态为开,一般通过将气缸或膜片执行机构里的复位弹簧置于活塞或膜片下部,失气后弹簧将活塞或膜片向上顶,达成阀门全开。失电开可以通过电磁阀控制,

kang135 发表于 2008-10-29 06:41

现在的气动调节阀对三断保护没要求那么严,要想实现楼主的要求很简单,就是在气路上加装三断(断气、断电、断信号)保护就可以实现各种阀门开度要求,

衡水老白干 发表于 2008-10-29 08:35

这和你选择阀门的气关或气开 的方式有关,你需要确认在紧急状态下的阀门是全开或全关。

zfjlh 发表于 2008-10-29 14:27

选用FO形式*h[T6j#Fa u!c@
FC形式要加一个保位阀(也只是能保位),要想全开就加一个闭锁阀和一个储气罐就行了,

zfjlh 发表于 2008-10-29 14:27

如果不明白就给我发信息

ytyyyyyyyy 发表于 2008-10-30 07:13

地板的说法应该是不错的选择。

bianpao 发表于 2008-10-30 22:51

回复 10 楼 烧锅炉的开车 的帖子

现在我们的装置准备停工检修,要求条件非常苛刻:在装置吹扫期间准备把所有现场表的电缆抽出且要保证调节阀全开,主要是怕吹扫不到位动火条件不具备.同时这个实施过程时间只有十几个小时.我现在不是要选型,而是不知道这么短时间怎么处理FC型调节阀使之断电(4~20MA)后还要全开,是否可以通过HEP16可实现,从原理上好像可以,但我没这样做过,现在也没有实验的条件,所以想请教调节阀或都电气阀门定位器的专家师傅讲讲!!!急!!

钢花飞舞 发表于 2008-10-31 16:05

最简单、最土的办法就是给阀杆锁紧螺母处加一支撑物(粗一些的螺栓)。或加工一足够强度的L型支杆。这样等检修结束投运时,只需将其拆除即可。其他可不做任何调整。仅供参考。

bianpao 发表于 2008-10-31 17:45

回复 17 楼 钢花飞舞 的帖子

谢谢``这样我觉得应该可以.希望这样做后不会损坏调节阀,如果能在定位器上能做文章就更方便了```不过谢谢各位了!

烧锅炉的开车 发表于 2008-10-31 22:17

[quote]原帖由 [i]bianpao[/i] 于 2008-10-31 17:45 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=783000&ptid=125716][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]
xPr4L1Kq9t 谢谢``这样我觉得应该可以.希望这样做后不会损坏调节阀,如果能在定位器上能做文章就更方便了```不过谢谢各位了! [/quote]
Avc5a? N
3p o@y]Wb"s 17楼兄弟说的办法可行。即使本身阀门在就地有控制失气失电开的储气罐也顶不住十几个小时。我看就先操控阀门全开,量一下阀盖法兰到阀杆与执行机构活塞杆连接器下表面的距离,用角钢截出合适的尺寸的两段,将角钢两端磨平,架在阀盖法兰上表面和连接器下表面之间,一边一个支住,然后断气断信号。这样撑十几个小时应该不会出问题。

bianpao 发表于 2008-11-1 17:56

回复 19 楼 烧锅炉的开车 的帖子

谢谢19楼的前辈,你讲的非常详细,非常感谢!M[ S)r"M4C1FH L }g