HBSUSAN 发表于 2008-10-18 19:52

请教各位大师几个关于仪表的问题,谢谢!

[b]H[size=3][/size]art变送器表体上的零点调整和通讯器上的下限调整有什么区别?[/b]

jym_li2001 发表于 2008-10-18 21:19

零点按钮是将当前的压力(比如排空)迁移,使输出电流为4mA,通讯器上的下限调整是设置量程范围的,设置好后如果按零点按钮,会进行相应迁移

WSCXY 发表于 2008-10-19 08:55

沙发说的没错。

RENYI945 发表于 2008-10-20 15:26

我认为沙发有一个地方说的不太对,如果用通迅器设好零点后,再按零点按钮,会把当前值变为零位。

lwy 发表于 2008-10-20 20:06

同意地板说的

燕昕杰 发表于 2008-10-22 13:08

我同意沙发的说法

guaihaizigp 发表于 2008-10-22 15:27

晕,楼上意见不统一阿,到底哪个对阿?

钢花飞舞 发表于 2008-11-5 17:10

都可以使用。一个是机械调零,一个是使用智能终端软件调零。都可以进行零点迁移。如果认为智能变送器的质量较好(如EJA),但控制精度又不是很高,这时可以用智能终端直接校零。控制精度高,就必须打压后调零了。

dsy82 发表于 2008-11-5 18:01

这样说就对了。

想看 发表于 2008-11-5 18:19

在试验室里没啥变化,在现场就不一定啦。

想看 发表于 2008-11-5 18:20

在试验室里没啥变化,在现场就不一定啦。