请问有没有一个规程或规范、标准等,详细的规定一下热控测点在DCS画面上显示范围。比如,一个小小的电动机温度,DCS也需要显示,运行人员也要监视吗? 热控测点在DCS画面上显示范围规范上没有规定。 重要辅机的电机轴承温度 、电机绕组线圈温度都是应该给予先是的;%G$t/y%wt,h5b比如磨机、风机、给水泵电机等等。
如果你们单位技术部的同样,运行的认为有必要监视,可以增加。反正就是机器麻烦,以后再多花钱检修。呵呵 应该根据运行及工艺的要求设置 根据信号的重要性,运行的方便性来选择,有些情况下是可以灵活配置的。 以工艺要求为基准,宁多勿少,也就是检修累点。
回音
电机小不代表不重要,让更多的设备在监视范围内,是好事也是自动化发展方向。 没有规定,根据各自的需要而定。 功率小的电机不用.功率大或者是关键性电机,不仅要监视线圈温度,还有轴承温度也是必不可少的. 好像没有类似的规范,我们都是根据运行人员的需要做的画面。要不要哪个点,哪个点放哪里,都叫他们确认了的。毕竟他们才是直接的使用者嘛。一切方便于运行。 用比较标准的KKS码 电机的控制和信息显示是自控范围内的 我觉得应该没有这样的标准,至于在画面上组态这个测量点与否那就要根据设计院给的要求了,看他是直接参加控制,还是同时显示方便操作员观察。 DCS就是让每一个设备能够监视到。运行人员不一定看到,但是有问题必须提醒运行人员! 呵呵监视就是运行的用,得参考使用对象的话语权哦 根据需要而定 这个没有规定,看设备运行要求而定! 你要是觉得屏幕显示参数过多 可以隐藏几个 变成点击触发的么 要根据生产要求,我觉得一些重要的电机如,一二次风机,引风机,给水泵,磨煤机的温度是有必要上传的。回复 楼主 john121716 的帖子
一般是由电力设计院给出的图纸,其实很多都是累赘无用设计,该删的提前砍掉。页: