热电联盟's Archiver

我来学习 发表于 2008-10-20 22:06

请教:我厂新安装的蝶阀安装方向改变后,开关就反了?

我厂新安装的蝶阀由于安装不合理接线端盖内经常进水,于是改变安装方向由原来的与管道水平改为垂直管道,我没采用电动执行机构控制。改变后,开关就反了?而且怎样调执行器,阀门都关不严。请问各位朋友遇到过这样的问题吗?怎样处理?

aligod 发表于 2008-10-21 00:29

单纯转方向改变安装位置的话,应该不会搞反的啊。要是真搞反了的话,你应该联系机务的检修人员帮你确认一下阀门本体的开关位置,主要确认了阀门本体的开关位置再重新调整一下行程就行啦!请问一下你的执行器型号是多少呢??

kang135 发表于 2008-10-21 08:11

简单的问题,接线反啦

钢花飞舞 发表于 2008-10-21 11:43

这种情况是因为安装位置改变后,阀位开关位置也发生了变化。而且,阀门的关闭方向是逆流的。确认一下介质流向,将阀门位置按阀的轴线旋转180度。现场情况不明,请与参考。

ytyyyyyyyy 发表于 2008-10-22 20:01

是不是更改的过程中把线接错了?

zzh1437slx 发表于 2008-10-23 09:44

如果是三相的电动机,你可能换一下两根电源线.如果是行程开关反了.你可以把信号线换一下就解决了,追根到底还是你把线接反了.

后来请客 发表于 2008-10-23 16:20

上面说的很详细了  就这几种可能      不可以的话   就从新确认一下
0f4v$n V8Ux4D8~.n{0| 开关定位   开关信号  反馈信号

我来学习 发表于 2008-11-3 19:45

这个问题我们已经处理好了,我们共有四台执行器,更换了两台。四台都有水平安装改为垂直安装。我们换的两台经阀门厂家确认:阀门没有关严,要顺时针调整至全关。顺时针调整时只是调整了很小的角度。我们限位完全正确。另外没有更换的阀门,阀门厂家的技术员自己把阀门顺时针旋转了90度,重新掉线调了阀位,也弄好了。

lwy 发表于 2008-11-3 19:52

好问题以后在工作中引以为界

RENYI945 发表于 2008-11-3 20:33

在问题中才能进步.[0]

qweasdd 发表于 2008-11-3 21:47

你误导大家啊。

xiaobin_sh 发表于 2008-11-4 22:49

这也是把实际的拿出来给大家引以为戒。

控制策略 发表于 2008-11-23 23:29

除了线接反,就是门反了,还有其他可能吗

zcs1011 发表于 2008-11-24 10:04

这个问题我没有遇到过 所以不能帮你  支持你一下吧

页: [1]