请教:我厂新安装的蝶阀安装方向改变后,开关就反了?
我厂新安装的蝶阀由于安装不合理接线端盖内经常进水,于是改变安装方向由原来的与管道水平改为垂直管道,我没采用电动执行机构控制。改变后,开关就反了?而且怎样调执行器,阀门都关不严。请问各位朋友遇到过这样的问题吗?怎样处理? 单纯转方向改变安装位置的话,应该不会搞反的啊。要是真搞反了的话,你应该联系机务的检修人员帮你确认一下阀门本体的开关位置,主要确认了阀门本体的开关位置再重新调整一下行程就行啦!请问一下你的执行器型号是多少呢?? 简单的问题,接线反啦 这种情况是因为安装位置改变后,阀位开关位置也发生了变化。而且,阀门的关闭方向是逆流的。确认一下介质流向,将阀门位置按阀的轴线旋转180度。现场情况不明,请与参考。 是不是更改的过程中把线接错了? 如果是三相的电动机,你可能换一下两根电源线.如果是行程开关反了.你可以把信号线换一下就解决了,追根到底还是你把线接反了. 上面说的很详细了 就这几种可能 不可以的话 就从新确认一下开关定位 开关信号 反馈信号 这个问题我们已经处理好了,我们共有四台执行器,更换了两台。四台都有水平安装改为垂直安装。我们换的两台经阀门厂家确认:阀门没有关严,要顺时针调整至全关。顺时针调整时只是调整了很小的角度。我们限位完全正确。另外没有更换的阀门,阀门厂家的技术员自己把阀门顺时针旋转了90度,重新掉线调了阀位,也弄好了。 好问题以后在工作中引以为界 在问题中才能进步.[0] 你误导大家啊。 这也是把实际的拿出来给大家引以为戒。 除了线接反,就是门反了,还有其他可能吗 这个问题我没有遇到过 所以不能帮你 支持你一下吧