今天很头疼,大家来看看
我们三台给煤机,1#出现流量突然变大,我们到就地测量 流量积算器输出电流有时后达到100多mA,于是我们怀疑积算器有问题,我们就换了一台,结果还是这样,于是我们就怀疑是 线路或DCS模块有问题,我们就把2#给煤机的积算器输出接到1#上,结果正常,于是我们判断线路跟DCS模块也没问题,'w ha2R+Y vuX{C问题到底出在哪里呐,有经验的前辈指点下,谢谢了。。。。。。。。。。 补充下,如果将流量积算器输出线解掉,单独测量其电流输出也正常的,我们屏蔽线接地也是正常的 郁闷还是要补充一点,流量积算器就地指示是正常的 1#流量积算器输入信号对地绝缘不佳,AI输模块中也有输入信号对地绝缘不佳,可在流量积算器 AI输块之间加隔离模块. 我个人认为是干扰 积算器或前端有问题,可以把1号输出到2号试一下。 用六楼的方法试一试 就是干扰问题吧,我们使用的三原的称重给煤机也遇到过相同的情况,加了隔离模块以后,一切OK了[2] 我们的问题解决了但是我还是不太明白,我把1#2#给煤机的测速传感起互换了下,1#就正常了,但是2#也正常,我就纳闷了,如果是干扰,那是怎么一个干扰法啊,想不明白。。。。 肯定是 转速测量的问题 应该是积算器或前端有问题 如果执行器,和输出都正常,可以检查一下 出入信号 是否有波动。 你们的问题没有解决,以后还会发生的,就是干扰的问题。参考地板说的。 干扰的问题 据我估计,可能是电缆问题,对地绝缘不好或线间绝缘有问题,不妨放根临时电缆试一下。
回复 15楼 afishman 的帖子
楼主检查一下屏蔽吧,解决问题后请与大家一起分享答案。页:
[1]