冷却塔喷嘴堵塞问题
60万机组胶球清洗系统漏球会不会产生冷却塔喷嘴堵塞? 有可能,我们厂冷水塔检修,换填料,喷嘴里好多都堵实啦 冷却塔有什么喷嘴啊 ? 你说的是填料吧 胶球引起的堵塞实在太小了 可以忽略不计 倒是分水槽里面有时会积很多泥 有时会堵塞下水口回复 地板 孟良 的帖子
需要看冷却塔喷嘴口径是多少,冷却塔喷嘴一般有好几种,这和胶球直径要比较,如果冷却塔最小的喷嘴口径都比胶球直径大,自然不存在堵塞问题 不会堵塞的,直径差的太多, 学习学习,再学习,谢谢 胶球直径一般不超过25mm,而冷却塔喷嘴直径一般都在32mm以上,一般是不会造成堵塞的。 一般不会,喷嘴口大着呢,除非有其它垃圾一起堵配水管末端的喷嘴会被泥沙堵,水质好的话就不存在堵u+i+`&DSV_S6sy
你们的收球率也低吗 学习了啊! 胶球弹性大,25与32差别挺大,冷却塔里面有,但是不会堵塞 收球率是多少啊,循环水加氯处理了吗?长时间不加或加的量太少,还有循环水浓缩率是多少?这些参数要总结啊。 进来学习一下 有可能,胶球随着循环水回水,经过冷却塔配水、分水槽进入喷洒装置,如果胶球进入是会堵塞喷洒装置。导致分水不好影响冷却效果! 一般不会,喷嘴口大着呢,除非有其它垃圾一起堵 E/ r- _$ s `* K1 I- Z
配水管末端的喷嘴会被泥沙堵,水质好的话就不存在堵3 d# M. b2 f( Z0 j- S2 ?5 u1 G) d8];U:Bv)J8LY3yTkd
你们的收球率也低吗 我也觉得堵塞的可能性不大。