pmgm1234 发表于 2008-10-27 17:54

求助:杨修2SA3系列电动门的问题

杨修2SA3010电动门上故障信号,接线端子是哪两个?以前我记得是:“电源U V W为22 23 24,开指令:2,4关指令:3,4关反馈:5,6开反馈:17,18,自保持:19,20端接,9,21为故障信号”现在故障信号量的时候是个常闭点,不知怎么回事,请各位指教。

1638888 发表于 2008-10-27 19:38

故障信号是个常闭点,对呀。
(K/G*h eM 'F~N-?)krf
用常闭点可以在失去电源时报故障。

jym_li2001 发表于 2008-10-27 21:39

没什么故障开关,你说的故障应该是力矩开关,常开常闭看你的需要接

pmgm1234 发表于 2008-11-2 07:34

问题已解决

后来电动头拆掉之后发现,力矩开关的常开点根本就没有连,那两个故障信号线是连到控制面板后面的,我们怀疑是断电后常开变常闭,发出“设备失电”故障信号。

zzp531 发表于 2008-11-2 08:49

有条件还是拆开看吧[2]

ladysl 发表于 2008-11-2 10:00

说明书上应该很清楚啊。