水位保护
我厂锅炉是240T/H、11.4MP的循环流化床锅炉。平衡容器用的哈锅的双室平衡容器,安装时疏水管未接下降管。DCS补偿公式是北京和利时的,现在误差很大,保护不能投如还请高手指点。谢谢了! 要投用自动,必须工艺,仪表在一起解决,不是只是仪表一方面的工作,毕竟各个厂家的设备,软件补偿都有各自的特点。对于平衡容器的改进
采用单室平衡容器为好 最好采用单室平衡容器,然后在组态中进行补偿!现在的大机组基本上都是这样的. 双室平衡容器的假水位恢复时间要长于单室,想彻底解决这个问题还是多关注全工况测量的汽包水位计, 单室平衡容器要好与双室的吗?那家生产的好?目前有改内置的单室平衡容器的,是否好?有的电厂单室平衡容器指示误差也较多。 水位测量的问题坛子里专门有本书讲,可以搜索一下"汽包水位" 另外补充点:和利时的汽包水位补偿公式,我觉得误差很大不能够适用于所有的工况,建议你还是根据自己的实际工况,细心调整下吧! 差压式水位计都会有误差,启炉时候保护带不上,有假水位只能看就地表, H)Ax:l:s m,V^5m!V!AE还是智能电容汽包水位计,根本解决现有隐患,没有维护. [10] 学习了
双室的是不太好调 汽包的水位保护可以考虑用加拿大的aquarian 电接点,据说性能比较好,还有一个叫亚威的 我们厂是单室双室混用,,[2] 我们用的是双室,只要参数调整好挺好用的 换单室平衡容器的也许就好了 我觉得还是采用采用单室平衡容器的是比较不错的 毕竟各个厂家的设备
我是来学习
各位的回帖精彩,学习了回复 楼主 lixianying 的帖子
楼主可以参考一下《火力发电厂锅炉汽包水位测量技术规定》,先把保护投入。至于平衡容器的准确性问题,不是和利时的错,你的情况只有加系数修正。 学习了,汽包水位保护是很重要的东西。页: