热电联盟's Archiver

cyb9611437 发表于 2008-10-29 14:09

称重传感器问题

称重传感器输出的MV信号是在一定范围内的吗?假设说它的量程是5T,在供电电压一样的情况下,它是0---10MV对应0--5T,存不存在这样的对应关系??

cyb9611437 发表于 2008-10-30 15:21

为什么没人说呢??是我没说明白??

cyhts 发表于 2008-10-30 15:30

这个要看产品说明书吧,不同的产品应该不错,还是喜欢那些带二次仪表的,直接接mADC信号出来就可以了

xiaobin_sh 发表于 2008-10-31 22:41

那不一定是0——10 但是可以肯定的是 是在一定的MV值范围内成线性的和他所称重的质量。 我们这里是200KG/mV

想看 发表于 2008-11-1 07:41

供电电压不变,传感器是秤本身自重就有mv输出,不是从零开始的。

cyb9611437 发表于 2008-11-1 13:37

[quote]原帖由 [i]想看[/i] 于 2008-11-1 07:41 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=783776&ptid=128166][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]
J,KN3l2w9{ O 供电电压不变,传感器是秤本身自重就有mv输出,不是从零开始的。 [/quote]
Y4c'\(DX#SZ7NH P:}T3k:p3j#ft |
2次表可以清零,哪校验的时候只校验一个点可以吗??比如说变送输出量程是5T,校验的时候
\ }X] k C1SE 只校验1T左右的点??传感器的线性有那么好吗???

想看 发表于 2008-11-1 15:51

可以没问题

想看 发表于 2008-11-1 19:06

先校验零位,在校验1T左右的点。

wfstar 发表于 2008-11-1 19:17

学习了,谢谢大家

happy2012249 发表于 2008-11-1 23:12

意见

校验一下,没问题