DCS系统通讯交换机问题
各位同行大家好!Q+dB;zr#{7V我们用的是浙大中控的ECS100系统,前几天发现一个情况,操作站的网卡本来是冗余的(A/B网络),可是我看到工程师站网络的一块网卡提示网络没连接,我又看了全部的操作站,都是有一个网络未连接。经过检查,发现A网络的4个工作站的4个交换机网口灯全部点亮不动,我插拔了下电源,又全部恢复正常了。这样的情况投运3年了共出现过两次,全部是在全厂大修(全厂设备停)的时候,关闭了A电源的UPS电源后引起的,再投入UPS的时候,A网络的所有交换机都不工作了。交换机是TPLINK的带光纤接口的那种。大家能不能帮我分析下这个有什么原因引起的,是交换机本身的问题还是其他,会不会出现别的情况再引起这样的故障。 不太清楚没有遇见过7gwc yc6B
是不是设备投运顺序[15] 一、插拔电源相当于把交换机重启了一下,也就是说重启交换机后网络就正常了。即可能出现交换机死机的现象,引起这种现象可能的原因是1、交换机本身设备问题;2、网络问题,如网络的数据量太大等等。
二、送电后交换机就不能自启动工作,说明网络问题的可能性比较小,如果送电后交换机能正常工作,但经过一定时间后无法工作,则网络问题的可能性多一些。 楼上分析的有道理。 有可能是交换机的问题! 换个交换机试试,如cisco的交换机。TP-LINK应该属于中档产品,我们工业系统上未见用过。 多谢2楼的分析 2楼解释的不错,交换机本身出问题的可能性最大,因为平时不管是家里的HUB,还是单位大点的交换机,重上电都是自动工作的!! 我们用的也是ECS-100的,没有出现你说的问题,断电后送电,网络应该是自动工作的,是交换机的问题, 强烈建议你把交换机换成好牌子的,TPLINK的不行,建议换成3com、思科或赫斯曼的都不错。