热电联盟's Archiver

qijian 发表于 2008-10-30 22:51

风量测量问题

如何解决风量测量易堵塞的问题,那个产品比较好?

想看 发表于 2008-10-31 07:42

只要你的测量管路不漏风毒的可能性就小

wj.dearms 发表于 2008-10-31 13:42

加个在线吹扫装置  [}V#\\'\
有些厂家的流量计就有配,比如说德国IA公司的itabar流量计 ,还有一家仿造的也可以做到。

hyqld 发表于 2008-10-31 13:43

JY268风压变送器在中小电厂(站)的应用

锅炉风压主要反映炉膛内以及锅炉尾部烟道的压力。炉膛内压力主要作用是用来联锁保护炉膛,使炉膛始终处于微负压,使鼓引风机的出力达到平衡,从而达到最佳燃烧效果;尾部烟道的压力主要是监视引风机的出力情况。锅炉风压一般压力都比较小,变化也比较小,环境温度变化不大,所以在选压力变送器时要考虑变化相对灵敏的扩散硅式压力变送器。 +?'G2x9@K&xRm{?6d&z
  虽然现在大电厂大部分选用差动电容或单晶硅谐振式变送器,但就性价比和安装反式而言,扩散硅类风压变送器的前景更宽广:
!Pp/d;_z;H(p   一、扩散硅压力传感器现是相当成熟的产品,进口传感器价格也比较低,而线路板和外壳国内已做的相当成熟,所以现在生产的风压变送器就相当于进口的质量,国产的价格。 |R tyR9Gy;j
  二、其体积小,便于集中安装,一般一个变送器箱可以装4~6个,变送器箱体积也比较小,检修方便,节省安装材料;加上其Ф8快速接头的安装方式,使安装及以后维护起来更方便。 v e\p1A&f!^ f7Dd3J
  三、变送器环境温度相对稳定,所以温漂基本上没有,加上现在线路板上的电路补偿,使JY268风压变送器稳定性及精度都相当高。在一些中小型电厂(站)的炉膛差和料层差压,甚至于风量测量上,都可以使用。_"x z|5?0LTP0U

*b%k W~M T1QA\xK [[i] 本帖最后由 jssy13 于 2008-10-31 14:28 编辑 [/i]]

jssy13 发表于 2008-10-31 14:30

如果是炉膛压力,建议用防堵接头,如果是风道上的测量风量的我比较喜欢用横截面测量装置:)

cyhts 发表于 2008-10-31 21:31

风量,测量难题啊,^_^

sxwong 发表于 2008-11-1 11:20

不知道你说的是哪里的堵塞

ladysl 发表于 2008-11-1 17:25

最差劲的就是扩散硅。。。。。

ladysl 发表于 2008-11-1 17:27

风量堵塞在现场好象不常见,一般只要把变送器装在高于一次元件的位置就可以。

wfstar 发表于 2008-11-1 19:07

哪家的防堵取样装置不错???

帅克仪器 发表于 2008-11-4 01:54

**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

shk88888888 发表于 2008-11-4 13:08

老帅,我是量子风.J5Pe^ U'HP4s(z
请安分一下你的言论,这里和工控网 不一样.行家比较多 你这么个不考虑就乱讲 并且张贴广告的做法 会让你失去这里的朋友的!! 别只顾卖东西,现场情况你不了解就只知道推广你们的东西,实际上不相干的.
/J0w(tO[RL V|v.rR:\z9M6v
另外:
hO&~ V$V"cx 吹扫 确实是当年没有好的 能防止堵塞的风速传感器的时候采用的方式, 实际上给维护带来了工作量,并且真的堵了吹扫的效果很不好的,但是吹扫装置的设计是很不错的,有专用于防止吹扫压力大而损坏差压变送器的装置. 而且也不需要断电停机...

lwy 发表于 2008-11-4 13:19

风量测量堵没有碰到过

zzp531 发表于 2008-11-4 13:32

嗯 学习了 [24]

bravegun 发表于 2008-11-4 14:02

学习,学习中。[0]

帅克仪器 发表于 2008-11-4 15:21

回复 11 楼 帅克仪器 的帖子

**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

wangjinghua_08 发表于 2008-11-4 19:58

回音

能解决问题就好,不管谁生产的,讲究实用。

页: [1]