热电联盟's Archiver

qjc73 发表于 2008-11-2 14:05

凝结水泵

机组正常运行中,一台凝结水泵检修后恢复措施时,我先开密封水门,结果造成凝结水泵入口滤网兰盘垫呲水,请问应如何恢复凝结水泵措施,什么顺序?

电力游侠 发表于 2008-11-2 15:05

先开抽空气,然后是密封水,等待一会儿,在开入口门

ssrdzzh 发表于 2008-11-2 15:14

多高的压力就把垫子刺坏了??是否是垫子的问题?

老司机007 发表于 2008-11-2 17:40

[quote]原帖由 [i]电力游侠[/i] 于 2008-11-2 15:05 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=785942&ptid=129245][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]
;nwj%MP |{)F#p 先开抽空气,然后是密封水,等待一会儿,在开入口门 [/quote]5q%ttV-g#_

R3I?_(JM/N 先开抽空气?不敢苟同

sqkdlcy 发表于 2008-11-3 09:09

先开密封水门,结果造成凝结水泵入口滤网兰盘垫呲水。一是垫子有问题,二是密封水有可能过大。
F:fTxMHu k3u\    你的操作顺序没有错。tT.Wr7V K t(q%t
       1.密封水9L&_7m~!K'nr0K
       2.空气门
+v I.s&owim        3.进口门g q8lx*Ni L6On
       4.出口门

xiaoqiqi 发表于 2008-11-13 23:01

密封水门和入口滤网差老远的距离吧,似乎没有联系啊,可能巧了

xiangpangpang 发表于 2008-11-14 14:43

先开抽空气,然后是密封水

wyfd 发表于 2008-11-14 20:43

**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

handsomexp 发表于 2008-11-14 20:44

哪厂的什么型号的泵啊?-d*sHqz
密封水会把入口滤网的法兰垫疵开?

wto5566 发表于 2008-11-14 22:00

**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

hankyou 发表于 2008-11-15 08:59

1.密封水    2.空气门 3.进口门 4.出口门h| U-f0a#br%`
操作是没有问题的。应该是其它原因。

地基 发表于 2008-11-15 23:42

先开抽空气门你不怕掉凝汽器真空啊

振动大 发表于 2008-11-16 09:56

回复 12楼 地基 的帖子

有的凝泵属于机械密封,根本没有密封水门。。 恢复安措的时候,之所以先开启抽空气门,而不先开进水门,就是考虑凝器真空,毕竟抽空气管,管径比较小,而且是手动门控制。。稍微开启一点,凝器真空掉不了几个。。。

lop123456 发表于 2008-12-4 19:11

多高的密封水压力啊? 能把垫呲坏 什么垫这么脆弱  操作顺序:1.密封水门,2.抽空气.3.渐开入口门

页: [1]